Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разводка Т1, Т2 по чердаку
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Alnevis
Добрый день! Будет ли работать однотрубная схема отопления, при которой подающий трубопровод по главному стояку поднимается на чердак, там разводится по стоякам, проходит вниз по однотрубке через приборы, и обратный трубопровод на первом этаже уходит опять на чердак, затем по главному стояку Т2 опускается и выводится из дома? При условии достаточного давления. Есть опыт проектирования подающей и обратной магистрали на чердаке, не будет каких-либо застоев в системе при такой схеме?
hcetih
Работать будет, при достаточном давлении и нормальном заполнении системы.
Но вот для эксплуатации следующие вопросы:
1. на обратном трубопроводе воздухоотводчик планируется?
2. как сливать отдельные стояки?
3. как сливать слить весь дом?
4. учет установить при такой схеме есть где?
испытатель
А однотрубка тогда зачем? На крыше все одно балансировать придется по ветвям да и запас по гидравлике нужен. Если этажей больше двух - обратку изолировать желательно будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.