SLAMm
котлы КСУВ-50 газовые
котлы закипели, пп трубопроводы подачи от котлов расплавились,
ответ производителя котлов:
1. на прямой линии котлов установлены обратные клапана, что при отключении эл.энергии приводит к остановке циркуляции -> авария
2. Использван мембранный расширительный бак без установки автоматической пневматической поддержки давления, нарушение п 9.3.16 ПТЭ ТЭ
3. После насосов установлены обратные клапана ну и то же самое что в п 1.

Кто прав кто виноват?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
"Котел КСУВ-50 предназначен для отопления и горячего водоснабжения объектов, где отсутствует электрическая энергия или её поставки очень ненадежны." http://asia-don.ru/kotli/kotel-gazoviie-ksuv-50.html
Либо ПП плохой, либо автоматика котла еще хуже.
SLAMm
Цитата(Галиев @ 17.5.2017, 13:03) *
"Котел КСУВ-50 предназначен для отопления и горячего водоснабжения объектов, где отсутствует электрическая энергия или её поставки очень ненадежны." http://asia-don.ru/kotli/kotel-gazoviie-ksuv-50.html
Либо ПП плохой, либо автоматика котла еще хуже.


к "автоматике" то и основной вопрос

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
Эта лепешка посередь, что-то расплавилось?
SLAMm
Цитата(Галиев @ 17.5.2017, 13:19) *
Эта лепешка посередь, что-то расплавилось?

расплавилось все что только могло расплавиться
Галиев
А причем здесь обратный клапан и отключение эл.энергии? Это - изготовителям.
SLAMm
я вообще не уверен, что в данном котле какая либо автоматика в принципе существует
awlan
[quote name='SLAMm' post='1296750' date='17.5.2017, 16:55']котлы КСУВ-50 газовые
котлы закипели, пп трубопроводы подачи от котлов расплавились,
ответ производителя котлов:
1. на прямой линии котлов установлены обратные клапана, что при отключении эл.энергии приводит к остановке циркуляции -> авария
2. Использван мембранный расширительный бак без установки автоматической пневматической поддержки давления, нарушение п 9.3.16 ПТЭ ТЭ
3. После насосов установлены обратные клапана ну и то же самое что в п 1.

Кто прав кто виноват?


Правы производители.
Виноват проектировщик.
SLAMm, Вы понимаете что такое естественная циркуляция?
Галиев
awlan, а какая связь между перегревом котла от не сработавшей автоматики и проектом, на естественную циркуляцию не рассчитанным? Встала вода - нагрелась до температуры задания - погасла горелка - остыл котел - зажглась горелка, это алгоритм работы автоматики, Вы понимаете, о чем я говорю?
Смит
Цитата(SLAMm @ 17.5.2017, 11:55) *
котлы КСУВ-50 газовые
котлы закипели, пп трубопроводы подачи от котлов расплавились

После остановки насоса горелка по-прежнему работала?
Галиев
"Для тех кто в танке":

"Котел КСУВ-50 предназначен для отопления и горячего водоснабжения объектов, где отсутствует электрическая энергия или её поставки очень ненадежны."
И при чем тут насосы?
awlan
Цитата(Галиев @ 17.5.2017, 22:04) *
awlan, а какая связь между перегревом котла от не сработавшей автоматики и проектом, на естественную циркуляцию не рассчитанным? Встала вода - нагрелась до температуры задания - погасла горелка - остыл котел - зажглась горелка, это алгоритм работы автоматики, Вы понимаете, о чем я говорю?


Применили котлы для естественной циркуляции в системе, где её(естественной циркуляции) не может быть априори.
Надо было предусмотреть котлы "другой системы" rolleyes.gif .
А про схему вообще отдельный разговор dry.gif .
Смит
Вы что, думаете, для котлов, способных работать с какой-то "естественной циркуляцией", при включении насосов начинается "нештатный режим"? rolleyes.gif

..."Непредсказуемые последствия" и всё такое? biggrin.gif
Галиев
Цитата(awlan @ 17.5.2017, 17:31) *
Применили котлы для естественной циркуляции в системе, где её(естественной циркуляции) не может быть априори.
Надо было предусмотреть котлы "другой системы" rolleyes.gif .
А про схему вообще отдельный разговор dry.gif .

Вот и я предлагаю схему вынести за скобки.
Вопросы:
1. Почему автоматика не отключила котел, когда он нагрелся?
2. Какая ей разница, от чего вода в котле движется?
3. Почему в моем доме котел типа АОГВ нормально работает с насосом, а при отключении эл.энергии гаснет при наборе температуры и ничего при этом не плавится (металлопласт)?
4. Почему горе-изготовители пытаются свои рюхи свалить на схему?
5. Почему тов. awlan этого не понимает?
испытатель
Цитата(Галиев @ 17.5.2017, 19:44) *
Вот и я предлагаю схему вынести за скобки.
Вопросы:
1. Почему автоматика не отключила котел, когда он нагрелся?
2. Какая ей разница, от чего вода в котле движется?
3. Почему в моем доме котел типа АОГВ нормально работает с насосом, а при отключении эл.энергии гаснет при наборе температуры и ничего при этом не плавится (металлопласт)?
4. Почему горе-изготовители пытаются свои рюхи свалить на схему?
5. Почему тов. awlan этого не понимает?

1. Потому что датчик автоматика, похоже, на трубе и при остановке он не нагревается как котел.
3. Там и фишка в том, что эл.энергия не пропадала, а насосы встали и вода тупо выкипела через дыхательный клапан, а подпитка то - ручная.
4. Обратный клапан, в зависимости от конструкции может давать сопротивление 1..2 м.в. ст. и два клапана в цепочке - это конец гравитационной циркуляции.
Все сказанное - гипотеза, основанная на том что, судя по фото - с водой такой картины плавления не добиться.
awlan
Цитата(Галиев @ 18.5.2017, 2:44) *
Вот и я предлагаю схему вынести за скобки.
Вопросы:
1. Почему автоматика не отключила котел, когда он нагрелся?
2. Какая ей разница, от чего вода в котле движется?
3. Почему в моем доме котел типа АОГВ нормально работает с насосом, а при отключении эл.энергии гаснет при наборе температуры и ничего при этом не плавится (металлопласт)?
4. Почему горе-изготовители пытаются свои рюхи свалить на схему?
5. Почему тов. awlan этого не понимает?


Тут как раз не рабочая схема, поэтому и авария.
1. Почему вы решили что там есть какая то автоматика. Посмотрите, в паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации котла, что рекомендует(какие схемы) изготовитель, и какая "автоматика" предусмотрена.
2. Кому "ей"?
3. См. п. 1. У Вас котел "другой системы" rolleyes.gif .
4. См. п. 1.
5. "тов. awlan " понимает только то, что написано в паспорте оборудования.

Повторю
Цитата(awlan @ 17.5.2017, 22:31) *
Надо было предусмотреть котлы "другой системы" rolleyes.gif .
Галиев
Цитата(испытатель @ 17.5.2017, 23:57) *
1. Потому что датчик автоматика, похоже, на трубе и при остановке он не нагревается как котел.

Если так, это огромнейший косяк горе-завода-изготовителя.

Цитата(awlan @ 18.5.2017, 7:29) *
Тут как раз не рабочая схема, поэтому и авария.
1. Почему вы решили что там есть какая то автоматика. Посмотрите, в паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации котла, что рекомендует(какие схемы) изготовитель, и какая "автоматика" предусмотрена.

Если на газовом котле нет банального автоматического отключения горелки при перегреве, грош цена ему.

Цитата(awlan @ 18.5.2017, 7:29) *
5. "тов. awlan " понимает только то, что написано в паспорте оборудования.

Современное общество потребителей... mad.gif
испытатель
Цитата(Галиев @ 18.5.2017, 7:42) *
Если так, это огромнейший косяк горе-завода-изготовителя.

Погружной термостат стоит 3 тыс.р. sad.gif и можно вставить вместо биметаллического термометра, который свернул стрелку после 120 гр.С - Так воду не нагреешь без задирания давления. Сто к одному - без воды раскалился.
SLAMm
в самом котле ничерта нет, согласно паспорту на горелку, в комплекте идет датчик предельной температуры, который гасит горелку при достижении температуры в 80 С.
испытатель
Цитата(SLAMm @ 18.5.2017, 8:15) *
в самом котле ничерта нет, согласно паспорту на горелку, в комплекте идет датчик предельной температуры, который гасит горелку при достижении температуры в 80 С.

И где установлен тот датчик у вас?
awlan
Цитата(Галиев @ 18.5.2017, 14:42) *
Если так,

Современное общество потребителей... mad.gif



Цитата(SLAMm @ 18.5.2017, 15:15) *
в самом котле ни черта нет,


Надо понимать что "потребляешь", особенно не себе, а закладываешь в проект.
Галиев
Цитата(awlan @ 17.5.2017, 16:12) *
Правы производители.

Да? newconfus.gif