Вводится новый источник теплоснабжения на город; присоединяемая нагрузка 24 Гкал/ч.
Параметры по воде: прямая 4 бар, обратка 2 бар.
Сети дырявые от слова совсем, порыв на порыве. Исходя из этого город требует исключить плавание давления на подаче. Давление 4,5 бар сразу приводит к порывам. Т.е. точность поддержания давления довольно высокая: 0,2 бар.
Обратка при этом скачет +/-1 бар.
Кроме этого, в период пуско-наладки персонал сильно накосячил, допустив закипание воды в котле (в обход автоматики), и в город давануло 11 бар, порвав там кучу всего. После этого было сказано: "если ещё раз, то...".
Напрашивается установка регулятора "после себя" и предохранителей (для ещё одной "защиты от дурака").
Вопросы:
1. Правильно ли это или есть другое решение?
2. Подскажите простой и надёжный регулятор, а то кроме Манкенберга, стоимостью ого-го, ничего не нашёл на такой Kv. Расход 1000 т/ч.
3. Как правильно подобрать предохранитель в этом случае? На весь расход? Дорого получается.