Егор
Здравствуйте, покритикуйте пожалуйста схему теплогенераторной
Егор
вот немного изменил схему.
мой первый проект, скажите хоть будет работать или нет?
если в котле есть встроенные предклапан, манометр и воздухоотводчик группу безопасности можно не ставить?
пананан
Эмм.... А подпитку не лучше ли в Т4 завести, а не в бойлер?
Гризли
Стоит ли спускники делать на 25 и 20?
Система масенькая, тут и Ду15 будет достаточно.

А ХВО лучше поставить не на линии подпитки сети, но и пред бойлеров. Волосы гораздо приятней мыть умягченной водой.
Егор
пананан, ну незнаю... а если бойлер отключат отопление без потпитки останется?

Гризли, да, реально 20 и 15 хватит за глаза, но по СП 41-101 п. 4.50 написано не менее 25, вот и перестраховался)
если ХВО поставить перед бойлером вода останется питьевая? а на реагентах не разорятся?
ssn
1. автоматическую подпитку я бы все же убрал. ещё не понятно, что страшнее, залить весь коттедж водой или оставить его мёрзнуть и при этом подать сигнал аварии.
2. фильтры до насосов на ответвлении. я бы тоже их убрал (вернее переместил). в этом месте их воткнуть будет сложно при обычной компановке гребёнки. я бы поставил один на кольцо котла, и второй на обратку отопления.
3. хоть и на котле будет группа безопасности, но я бы продублировал предохранительный клапан
4. врезку на подпитку я бы перенёс до обратного клапана. не к чему изменять давление в подпиточной линии
5. бак расширительный на ГВС не маловат? 400 литров с +5 до +75 (при прокаливании системы) и плюс начальное и максимальное давление. по моему выглядит мало. ну и 8 бар клапан на ГВС. зачем? это ведь коттедж? большинство кранов умрёт раньше.
6. клапан обратный на линии котла по моему лишний
7. подпитку все же лучше завести в подачу. хотя, возможно, на конденсационных котлах это не так страшно.
8. точка насоса отопления... перепад 1,5 метра? понимаю, задание от раздела ОВ и все такое... но... все же в текущих реалиях (рег. клапана на каждом отопит приборе), лучше эту величину брать порядка 5 метров

а так вроде как хорошо. посмотрел, блин, дорогие они эти BAXI.
Егор
спасибо

1. автоматическую подпитку я бы все же убрал. ещё не понятно, что страшнее, залить весь коттедж водой или оставить его мёрзнуть и при этом подать сигнал аварии.
если только в этом дело, то это не проблема - объект спальный корпус гостиницы, дежурный круглосуточно бодрствует и пол теплогенераторной на 600 мм ниже пола здания, в теплогенераторной трап и дверь из теплогенераторной наружу есть - затопить здание нереально
или проблема в том, что много негативных случаев с клапанами автоподпитки?

2. фильтры до насосов на ответвлении. я бы тоже их убрал (вернее переместил). в этом месте их воткнуть будет сложно при обычной компановке гребёнки. я бы поставил один на кольцо котла, и второй на обратку отопления.
как раз аксонометрию сделал, вроде фильтры входят

3. хоть и на котле будет группа безопасности, но я бы продублировал предохранительный клапан
на контур котла ставить вообще неудобно - там от котла до стрелки типовая деталь, есть ли смысл ставить на контур отопления?

5. бак расширительный на ГВС не маловат? 400 литров с +5 до +75 (при прокаливании системы) и плюс начальное и максимальное давление. по моему выглядит мало. ну и 8 бар клапан на ГВС. зачем? это ведь коттедж? большинство кранов умрёт раньше.
действительно не правильно подобрал, нужно 33 л и 6 бар

6. клапан обратный на линии котла по моему лишний
да, но от котла до стрелки - это типовая деталь

7. подпитку все же лучше завести в подачу. хотя, возможно, на конденсационных котлах это не так страшно.
да... и в подачу и в обратку есть свои плюсы и минусы... надо подумать... а если на подпитку балансировочник (ограничитель расхода) поставить чтобы при малой утечке вода в котле нагревалась, а при большой утечке подпитка не справлялась, давление на входе котла падало ниже 0,5 бар и котел останавливался?

8. точка насоса отопления... перепад 1,5 метра? понимаю, задание от раздела ОВ и все такое... но... все же в текущих реалиях (рег. клапана на каждом отопит приборе), лучше эту величину брать порядка 5 метров
я сам ОВ делал, там ничего такого нет и диаметры не постные. но если что, у насоса запас есть, насос с частотником, автоматика котла ведь выведет рабочую точку насоса чтобы температура подачи требуемая была?

в паспорте насоса написано "с защитой от токов блокировки" - это значит прессостат не нужен или лучше оставить?
ssn
Цитата(Егор @ 11.4.2017, 11:56) *
3. хоть и на котле будет группа безопасности, но я бы продублировал предохранительный клапан
на контур котла ставить вообще неудобно - там от котла до стрелки типовая деталь, есть ли смысл ставить на контур отопления?

правильнее ставить клапан на линии подпитки. (если жить по СП 41)