Pavseruk
20.2.2017, 11:01
На объекте установлены 2 расходомера МФ, только отопление, присутствует разница масс, как определить какой из них показывает не правильно, и как исправить это без услуг поверителей?
Слышал я в свое время такую байку, что моряки раньше в плавание брали либо одни часы, либо три штуки, но не пару. Когда в паре приборов начинаются разные показания, как определить какой прибор врет? Так и у Вас - нужен третий поверенный прибор
На тепло ставятся согласованные пары расходомеров. В вашем случае можно попробовать поменять местами, можно за расходомерами поставить перемычку и проверить при отключенной нагрузке. Но нулевой дельты не добиться.