Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Люки в тепловых камерах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Evgenii15
Добрый день, хочу проконсультироваться по люкам в тепловой камере. Согласно СП 124.13330.2012 п. 12.15 Число люков для камер с установленной запорной арматурой (задвижки, спускники, воздушники) следует предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали.
У меня в тепловой камере получается второй люк по диагонали на подъем трубопроводов и там нет возможности залезть в него для обслуживания. Более оптимально получается установка люков с одной стороны, более удобно подлезть. Есть ли ссылки на нормы НТД, позволяющие установку люков с одной стороны?
экспорт
более оптимально камеру сделать побольше
nik4t
Показать принимающей организации, 2 люка на одной стороне согласовывали не раз.
Если не согласятся, то увеличить камеру.
nagger
Показали бы камеру.
Evgenii15
Прикладываю
Swift
Здравствуйте! У вас не стандартная камера?
Взяли бы одну из типовых, например 3х3, или 3х3,75 серия 3.006.1-2.87 выпуск 5. стр. 94.
Evgenii15
Камеру разрабатывает строитель, я задаю камеру с минимальными размерами по нормам. У стандартных камер не всегда отверстия совпадают с существующей раскладкой теплосетей
SpocK
Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утв. Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285, п. 3.7: Камеры для обслуживания подземных трубопроводов должны иметь люки с лестницами или скобами.

Число люков для камер следует предусматривать:

при внутренней площади камер от 2,5 до 6 кв. м - не менее двух, расположенных по диагонали;

при внутренней площади камер 6 кв. м и более - четыре.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.