Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Проектируем участок теплосети на территории заказчика.
У него имеется котельная, снабжающая несколько зданий. Он решил построить еще одно небольшое здание, для которого требуется теплосеть (ду32, бесканальная прокладка, ППМ, 95/70).
По техническим условиям от зака, подключение к существующим сетям предусматривается в тепловом пункте, расположенном в подвале одного из зданий. Проектируемое здание расположено в 100м от точки подключения и по отметкам выше существующего здания.
Заказчик хочет предусмотреть слив теплоносителя в тепловом пункте существующего здания. Строить тепловую камеру и сбросной колодец только ради слива 100л он конечно не хочет.
В этом случае, получается, мы нарушаем 2 пункта СП 124.13330.2012:
п.9.6… Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.
п.10.23 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему дождевой канализации. Температура отводимой воды должна быть снижена до 40°С.
Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли не допускается.
От оборудования и систем, расположенных в тепловом пункте предусматривается слив непосредственно в ТП согласно СП41-101-95 п.6.5 «Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струи через воронку, раковину или водосборный приямок. При невозможности обеспечить опорожнение систем самотеком должен предусматриваться ручной насос или насос с электроприводом»
Вопрос: есть ли шанс (при прохождении экспертизы) обойти требования СП 124 при сливе воды от ТС в тепловом пункт, сославшись что участок ТС является частью системы потребления теплоты, для которой предназначен ТП.
Чем принципиально в данном случае слив от трубопровода ду 32 конечного участка ТС отличается от слива воды с системы отопления здания, в котором расположен ТП?
Возможно наличие уклона к зданию усилит вероятность подтопления здания, но должно слишком много всего совпасть.
Может быть у кого-то были похожие случаи и пожелания заказчика?
Спасибо.