ffolokose
Дано:
Водогрейная котельная с графиком 150/70. Давление на выходе 135/40 м. в. ст.
2 водотрубных котла (потери 18 м) и 1 жаротрубный (потери 5 м)

Вопросы:
Как увязать гидравлику? Предлагают ставить гидрострелку, но как быть тогда с сетевыми насосами?
Dimok911
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 11:52) *
Дано:
Водогрейная котельная с графиком 150/70. Давление на выходе 135/40 м. в. ст.
2 водотрубных котла (потери 18 м) и 1 жаротрубный (потери 5 м)

Вопросы:
Как увязать гидравлику? Предлагают ставить гидрострелку, но как быть тогда с сетевыми насосами?

Перепада ведь хватает, зачем гидрострелка? Просто сбалансировать контура, т.е. регулятор на входе и балансиры либо регуляторы на контурах
ffolokose
Цитата(Dimok911 @ 28.12.2016, 12:06) *
Перепада ведь хватает, зачем гидрострелка? Просто сбалансировать контура, т.е. регулятор на входе и балансиры либо регуляторы на контурах


Регуляторы чего? После себя?
Галиев
Жаротрубный, тоже по графику 150/70, или для переходного-летнего режима?
ffolokose
Цитата(Галиев @ 28.12.2016, 13:05) *
Жаротрубный, тоже по графику 150/70, или для переходного-летнего режима?

Тоже на 150/70.
shadow
Интересно, что за жаротрубный котел такой, который способен работать с перепадом температуры 80 гр.
Dimok911
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 12:20) *
Регуляторы чего? После себя?

регулятор перепада давления на входе, а на котлах это в зависимости от того как вам регулировать надо. Если расход постоянный то хватит балансировочников.
ffolokose
Цитата(shadow @ 28.12.2016, 14:23) *
Интересно, что за жаротрубный котел такой, который способен работать с перепадом температуры 80 гр.

Вы хотите марку услышать?

Цитата(Dimok911 @ 28.12.2016, 14:40) *
регулятор перепада давления на входе, а на котлах это в зависимости от того как вам регулировать надо. Если расход постоянный то хватит балансировочников.


А если котлы по 50 Гкал/ч?
Dimok911
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 14:43) *
А если котлы по 50 Гкал/ч?


Тогда читать инструкцию к котлам. А какой диаметр труб приходит?
shadow
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 16:43) *
Вы хотите марку услышать?


Да
ffolokose
Цитата(shadow @ 28.12.2016, 15:13) *
Да

Ну вот хотя бы ТТ100-02:
Максимальная температура воды, 170
Минимальная температура воды на входе в котел, 60

Цитата(Dimok911 @ 28.12.2016, 14:51) *
Тогда читать инструкцию к котлам. А какой диаметр труб приходит?


В инструкции сказано как увязать 2 разных котла?)))
Каких труб и откуда приходит?
Смит
Цитата
Гидравлическая увязка котлов


Похоже, начало этой темы находится здесь: Совместная работа водотрубного и жаротрубного котлов
ffolokose
Цитата(Смит @ 28.12.2016, 15:27) *
Похоже, начало этой темы находится здесь: Совместная работа водотрубного и жаротрубного котлов

Да, всё верно)))
Dimok911
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 15:27) *
В инструкции сказано как увязать 2 разных котла?)))
Каких труб и откуда приходит?

В инструкции возможно написано как должен регулироваться расход теплоносителя. А второй вопрос это про трубы от теплосети
Галиев
В давние - давние времена, когда я был молодой и работал оператором квартальной котельной, у нас были котлы с разным гидравлическим сопротивлением, ТВГ - 8, КВГ - 6,5 и просто по разному заросшие накипью. Так вот, не составляло ни какого труда выставить через них нужный расход воды ориентируясь по показометрам расхода с помощью задвижек на входных трубопроводах котлов. И мне непонятен вопрос ТС, всего-то надо отрегулировать расход при ПНР используя расходомеры.
Смит
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 11:52) *
2 водотрубных котла (потери 18 м) и 1 жаротрубный (потери 5 м)



Цитата(Галиев @ 28.12.2016, 16:06) *
Так вот, не составляло ни какого труда выставить через них нужный расход воды ориентируясь по показометрам расхода с помощью задвижек на входных трубопроводах котлов. И мне непонятен вопрос ТС, всего-то надо отрегулировать расход при ПНР используя расходомеры.

В двух ветвях дросселировать по 13 метров?
Вопрос в том, какие расходы. Такое решение приведёт к пустой трате денег на электроэнергию...
Например, "13 метров и 100 кубов в час" может стоить более 10 килорублей в месяц.
ffolokose
Цитата(Смит @ 28.12.2016, 16:26) *
В двух ветвях дросселировать по 13 метров?
Вопрос в том, какие расходы. Такое решение приведёт к пустой трате денег на электроэнергию...
Например, "13 метров и 100 кубов в час" может стоить более 10 килорублей в месяц.


Абсолютно согласен. Расчетный расход через котел 125 т/ч.
Поэтому и была идея с гидрострелкой...
Галиев
Коллеги, вы что? А было бы три котла с сопротивлением 18 метров, и дросселировать ни чего бы не пришлось - килорубли то те же остались! Вам достался один котел с меньшими потерями, теперь, ради 13 метров псевдоэкономии шашками машете.
shadow
Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 18:27) *
Ну вот хотя бы ТТ100-02:
Максимальная температура воды, 170
Минимальная температура воды на входе в котел, 60


Ну где написано, что допустимая разность температур 80 гр., дедуктивным методом определили??? Шерлок, не выдумайте, звоните производителю.
Галиев
Цитата(shadow @ 28.12.2016, 19:44) *
Ну где написано, что допустимая разность температур 80 гр., дедуктивным методом определили??? Шерлок, не выдумайте, звоните производителю.

Вопрос хоть и не мне, но любопытство сильнее - в чем подвох?
shadow
Цитата(Галиев @ 28.12.2016, 23:19) *
Вопрос хоть и не мне, но любопытство сильнее - в чем подвох?


А в том, что котлы Энтророс ничем особым не отличаются от других жаротрубных котлов. Например для котлов Viessmann и Buderus максимальный допустимый перепад 40 гр.
Dimok911
Цитата(shadow @ 28.12.2016, 20:24) *
А в том, что котлы Энтророс ничем особым не отличаются от других жаротрубных котлов. Например для котлов Viessmann и Buderus максимальный допустимый перепад 40 гр.

А почему такие ограничения? Казалось бы, уменьшая расход и будет расти температурный перепад
Смит
Цитата(shadow @ 28.12.2016, 20:24) *
А в том, что котлы Энтророс ничем особым не отличаются от других жаротрубных котлов. Например для котлов Viessmann и Buderus максимальный допустимый перепад 40 гр.

Такого рода ограничения есть только у чугунных котлов.
shadow
В бронепоезде что-ли, документацию не читаем

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Смит
Цитата(shadow @ 29.12.2016, 6:41) *
В бронепоезде что-ли, документацию не читаем

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Числа этой таблицы говорят не об ограничении разности температур, а о том, что "расчётная" температура воды на выходе котла - 100*С (максимальная рабочая).
lentyai
почитал документацию на этот ТТ100-02. максимальная температура до 170, минимальная 60, минимальный расход воды не регламентируется. В инструкции по монтажу есть таблица расхода и перепада давления в зависимости от перепа температуры. Там перепад температуры до 80 град. Если производитель заявляет такие характеристики котла - почему бы ему не поверить?
Смит
Цитата(lentyai @ 29.12.2016, 9:39) *
минимальный расход воды не регламентируется

Для котлового насоса можно задействовать частотник с регулированием "Δp-T".
Смит
...Или в случае работы ПИД-регулятора с 3-позиционным импульсным управлением горелкой - подавать на частотник котлового насоса эти же импульсы.