Подскажите, пожалуйста:

Ставим два котла по 20 Гкал/ч и хотим использовать имеющиеся в наличии дымовые трубы. Но они большого диаметра (2 м), и скорость выхлопных газов будет <3 м/с.
Тяга принудительная. В СНиПах нормативных скоростей не нашёл.

В справочниках и учебниках есть рекомендуемые скорости: где-то от 6 до 15 м/с, где-то 12 м/с.

За рассеивание не боюсь, поскольку вокруг почти ничего и никого нет.

1. Есть ли нормативные ограничения по минимально допустимой скорости выхлопных газов?
2. Какие подводные камни могут быть при столь низких скоростях выхлопа?
3. Может ли придраться экспертиза?
Смит
Цитата(Jokus @ 21.10.2016, 14:39) *
2. Какие подводные камни могут быть при столь низких скоростях выхлопа?

Конденсатообразование.

СП 89.13330.2012
"9.2.9 Образование конденсата в стволах кирпичных и железобетонных труб,
отводящих продукты сгорания топлива, как правило, не допускается при всех режимах
работы"
timofeyprof
Цитата(Jokus @ 21.10.2016, 15:39) *
Подскажите, пожалуйста:

Ставим два котла по 20 Гкал/ч и хотим использовать имеющиеся в наличии дымовые трубы. Но они большого диаметра (2 м), и скорость выхлопных газов будет <3 м/с.
Тяга принудительная. В СНиПах нормативных скоростей не нашёл.

В справочниках и учебниках есть рекомендуемые скорости: где-то от 6 до 15 м/с, где-то 12 м/с.

За рассеивание не боюсь, поскольку вокруг почти ничего и никого нет.

1. Есть ли нормативные ограничения по минимально допустимой скорости выхлопных газов?
2. Какие подводные камни могут быть при столь низких скоростях выхлопа?
3. Может ли придраться экспертиза?

просчитайте падение температур дымовых газов в дымовой трубе (по справочнику Мочана). а на выходе конфузор металлический поставить для увеличения скорости
Jokus
Забыл сказать – труба металлическая. Высота трубы 10 м. Стоит на крыше котельной на высоте 15 м (котлы вертикальные).
timofeyprof
Цитата(Jokus @ 21.10.2016, 16:04) *
Забыл сказать – труба металлическая. Высота трубы 10 м. Стоит на крыше котельной на высоте 15 м (котлы вертикальные).

предложение то же - расчет и конфузор.
+теплоизоляцию трубы, если по расчетам будет конденсация.
хотя по затратам возможно сопоставимо с вариантом "труба в трубе" - использовать существующие трубы как каркас, к которому крепить внутри новую трубу меньшего диаметра.
Смит
Цитата(timofeyprof @ 21.10.2016, 15:03) *
на выходе конфузор металлический поставить для увеличения скорости

С какой целью нужно на выходе увеличивать скорость?
timofeyprof
Цитата(Смит @ 21.10.2016, 17:18) *
С какой целью нужно на выходе увеличивать скорость?

при малых скоростях происходит задувание и возможно опрокидывание тяги
PS про наледь на оголовке вроде уже говорили
Смит
Цитата(timofeyprof @ 21.10.2016, 16:25) *
при малых скоростях происходит задувание и возможно опрокидывание тяги
PS про наледь на оголовке вроде уже говорили

Какое ещё задувание?! blink.gif

Цитата(Jokus @ 21.10.2016, 14:39) *
Тяга принудительная.

Наледь... Ну, и что? blink.gif

Цитата(Jokus @ 21.10.2016, 14:39) *
дымовые трубы. Но они большого диаметра (2 м)
испытатель
ИМХО - заизолируйте получше и ничего страшного не произойдет.
Смит
Цитата(Jokus @ 21.10.2016, 14:39) *
по 20 Гкал/ч

Похоже, минимальная скорость будет меньше 1 м/с?
timofeyprof
Цитата(Смит @ 21.10.2016, 17:57) *
Какое ещё задувание?! blink.gif


Наледь... Ну, и что? blink.gif

все новое - хорошо забытое старое. и обсуждалось даже тут на форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23359
вот "ну и что"...
Смит
Цитата(timofeyprof @ 21.10.2016, 17:04) *
все новое - хорошо забытое старое. и обсуждалось даже тут на форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23359
вот "ну и что"...

Да, конечно.

Цитата(Dead @ 12.12.2007, 15:21) *
скорость дымовых газов в устье трубы <1 м/с. Эксперт пишет что трубу будет задувать

Цитата(Dead @ 14.12.2007, 14:23) *
к этой трубе уже подключён котел мощность 1МВт работающий на опилках и задувание не влияет на его работу
Галиев
Распинался про кирпичную трубу, не заметил оговорку.

Jokus
Спасибо всем за ответы, но вопрос для себя я так и не решил.

Всё таки, к чему может привести низкая скорость газов на выходе из трубы (<3 м/с, при рекомендуемой 15 м/с)?
И как на это посмотрит экспертиза?
timofeyprof
Цитата(Смит @ 21.10.2016, 20:22) *
Да, конечно.

Цитата
Цитата(Dead @ 12.12.2007, 15:21) *
скорость дымовых газов в устье трубы <1 м/с. Эксперт пишет что трубу будет задувать
Цитата(Dead @ 14.12.2007, 14:23) *
к этой трубе уже подключён котел мощность 1МВт работающий на опилках и задувание не влияет на его работу

по такой логике можно на кавказе и в к крыму (и других 7-9 бальных регионах) строить без учета сейсмики - раз не трясет постоянно, значит и не нужно перестраховываться.
никто не говорит, что котел не будет работать при скорости меньше рекомендованной.
дословно из норм:
"Скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы при естественной тяге принимается не менее 6-10 м/с исходя из условий предупреждения задувания при работе котельной на сниженных нагрузках"
PS для ознакомления проект СТО НОСТРОЙ:
http://nostroy.ru/department/departament_t..._107_Proekt.pdf
табл. А-1 по скоростям для различных условий
Смит
to timofeyprof

Какое может быть "задувание", если там дымососы работают?
timofeyprof
Цитата(Jokus @ 24.10.2016, 9:28) *
И как на это посмотрит экспертиза?

плохо посмотрит - сглазить может)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.