Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет диаметра теплосети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Пэтэошник
Подскажите по каким критериям подобрать диаметр теплотрассы - по скорости или по падению напора? :
nik4t
По обоим.
испытатель
Если что - они прямо связаны друг с другом rolleyes.gif
timofeyprof
3 вариант:
по удельным потерям.
Пэтэошник
Спасибо всем откликнувшимся. Раньше к сожалению приходилось заниматься темой "сантехники " в фоновом режиме не вникая в детали но грянула оптимизация бизнес процессов и сейчас приходится заниматься на уровне ликбеза всем.
Эти легендарные предельные удельные потери были нормативными в СНиП по тепловым сетям 1962 года. 8 мм.вод.ст на метр для магистралей и 30 для ответвлений, в более поздних СНиП о них уже не упоминалось. Насколько сейчас выполняя расчет, корректно ссылаться на эти нормы. Может у кого есть програмки для приблизительных расчетов диаметров теплосетей. Да и для примера - есть два абсолютно одинаковых типовых потребителя тепла, один потребитель находится от источника тепла на расстоянии 50м, другой в противоположной стороне 300м, как в это случае будут выглядеть диаметры теплосети.
Смит
Цитата(Пэтэошник @ 17.10.2016, 21:40) *
Эти легендарные предельные удельные потери были нормативными в СНиП по тепловым сетям 1962 года. 8 мм.вод.ст на метр для магистралей и 30 для ответвлений

Да, как писАл CNFHSQ, "8-16-32".

Цитата(Пэтэошник @ 17.10.2016, 21:40) *
Может у кого есть програмки для приблизительных расчетов диаметров теплосетей.

Похожая тема: Гидравлический расчет

A.R.
Цитата(Пэтэошник @ 17.10.2016, 21:40) *
Спасибо всем откликнувшимся. Раньше к сожалению приходилось заниматься темой "сантехники " в фоновом режиме не вникая в детали но грянула оптимизация бизнес процессов и сейчас приходится заниматься на уровне ликбеза всем.
Эти легендарные предельные удельные потери были нормативными в СНиП по тепловым сетям 1962 года. 8 мм.вод.ст на метр для магистралей и 30 для ответвлений, в более поздних СНиП о них уже не упоминалось. Насколько сейчас выполняя расчет, корректно ссылаться на эти нормы. Может у кого есть програмки для приблизительных расчетов диаметров теплосетей. Да и для примера - есть два абсолютно одинаковых типовых потребителя тепла, один потребитель находится от источника тепла на расстоянии 50м, другой в противоположной стороне 300м, как в это случае будут выглядеть диаметры теплосети.

Все три перечисленных параметра при выборе диаметра могут применяться только в качестве справочных.
И пример это подтверждающий, Вы привели достаточно хороший, хотя и не единственный.
Не надо забывать, что целью является не обеспечение скорости или удельных, а обеспечение перепадов у потребителей.
Приблизительно принять диаметр можно и по вышеперечисленным величинам.
Но только приблизительно. Потому, что при этом Вы не знаете ни параметров в начале проектируемой трассы, ни требуемых параметров в её конце.
И практически неизбежно в большую (это ещё полбеды) или в меньшую сторону ошибётесь.
По хорошему для проверки надо расчёт всей тепловой сети в целом в наихудшем режиме работы делать, но для этого серьёзная программа гидравлических расчётов нужна.
И не только сама программа, но и база данных тепловую сеть описывающая.
А проектировщики к такой программе и к базе доступ обычно не имеют.
В наших тепловых сетях этот вопрос решили режимную группу добавочно загрузив.
Как в других местах не знаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.