Цитата(vologzhanka @ 8.10.2016, 18:08)
Очень нужна информация о том, на основании какого документа можно требовать изменения проекта, чтобы в проект был внесен ещё один радиатор отопления. Суть: угловая комната, две стены, образующие угол - торцевые (внешние). Под окном радиатор в проекте предусмотрен, а вот по другой стене - нет (глухая, без окна). Угол холодный (уже доказано документально). На что ссылаться - чтобы доказать, что холодные углы комнаты всегда снабжаются дополнительным радиатором?
про два радиатора сказки о наличии такого ребования в нормах. А нормами закреплены Т в помещении, как воздуха, так и поверхности ограждающих конструкций( за исключением окон). Целая методика замера т в помещении есть ( метр от ограждений и на высоте 1 метр- в доке подробней расписано), и ваш документ должен быть в этом безупречен, что замеры выполнены правильно.
кстати, крепление карниза штор на потолок и перекрытие воздушного потока от приборов отопления таким образом снижает заметно Т по углам.Но это один из факторов, коих весьма достаточно, вполне может быть и совокупность других в вашем случае( занижение графика Т в системе, засоры, переделки снизу и сверху и. т.д.) и определенно свалить проблему на лишь один радиатор в помещении неправильно( достаточно случаев когда хватает одного,хотя конечно же стояк лучше в углу и т.д.)