Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тех. литература по крышной котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
EugenvS
Здравствуйте!

В настоящее время пишу дипломную работу по крышной котельной и столкнулся с проблемой подпорки тех. литературы по этой теме. Был бы признателен от Ваших рекомендаций.
monaco88
Была "инструкция по проектированию крышных котельных", но она отменена кажется в 1998 году.
Был СНиП II-35-76, где кое-что написано про крышные котельные, но сейчас он заменен на СП 89.13330.2012, где уже ничего не написано про крышные котельные.
На данный момент ожидается некоторый нормативный документ о проектировании индивидуальных источников теплоснабжения (что-то в этом роде), где скорее всего кое-что может быть написано про крышные котельные, но срок его публикации неизвестен.

Вот навскидку некоторые нормативные документы, которыми следует руководствоваться при проектировании котельных вцелом (в том числе и крышных):
СП 89.13330.2012. Котельные установки
СП 124.13330.2012. Тепловые сети (больше относится к проектированию тепловых сетей и централизованных источников теплоснабжения; крышная котельная - индивидуальный источник)
ПУиБЭПиВК (до 0,07 МПа, до 115 оС)
СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы
СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование
tiptop
Можно посмотреть (принять к сведению) "Технические решения по крышным котельным на природном газе с гелиоустановкой горячего водоснабжения для децентрализованного теплоснабжение зданий" АКХ им. Памфилова.
ssn
а чем отличается крышная котельная в реализации от обычной котельной?
ИОВ
Цитата(ssn @ 8.8.2016, 17:01) *
а чем отличается крышная котельная в реализации от обычной котельной?

Да, меня тоже удивил вопрос ТС, т.к. крышная котельная всего лишь частный случай котельной.
В этой теме был ответ по состоянию норм для крышных котельных на момент обсуждения

Цитата(satir15 @ 15.12.2015, 11:33) *
В настоящее время разработан нормативный документ СП «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования», которые находятся в Министерстве строительства и ЖКХ РФ на утверждении с апреля 2015 года.

До утверждения этого документа проектирование крышных котельных следует выполнять в соответствии с Изменениями № 1 к СНиП II-35-76 ; в Вашем случае с разработкой специальных технических условий (СТУ), если крышная котельная предназначена для теплоснабжения 2-х и более зданий и мощностью более 3-х МВт.

С уважением,
Технический директор, к.т.н. А.Я.Шарипов

timofeyprof
Цитата(ssn @ 8.8.2016, 18:01) *
а чем отличается крышная котельная в реализации от обычной котельной?

как ни парадоксально, но отличий немало от отдельностоящих. хотя скорее не отличия, а нюансы. например:
- отсутствуют тепловые сети, соответственно и потери в них - насосы маломощные, удельная электрическая мощность очень низкая
- идеальные условия для рассеивания - короткие дымовые трубы
- только газовые горелки
- нужно обязательно расчет шума, по которому устанавливаются требования к защите от шума (да и вибрации заодно)
- ограничения по размещению относительно планировки предыдущего этажа
и пр.
ЗЫ меня просто выводит из себя КП от заводов на БМК с удельным весом до 1 т/м2, хотя специально жирным шрифтом выделяешь, что котельная крышная....
ИОВ
Цитата(timofeyprof @ 8.8.2016, 19:38) *
как ни парадоксально, но отличий немало от отдельностоящих. хотя скорее не отличия, а нюансы. например:...

ЗЫ меня просто выводит из себя КП от заводов на БМК с удельным весом до 1 т/м2, хотя специально жирным шрифтом выделяешь, что котельная крышная....

Позвольте, нюансы есть/могут быть при проектировании любой котельной, а не только крышной - также и для встроенной или пристроенной. Да и отдельно стоящие могут обслуживать 1-2 цеха на одном производстве, а могут - целый микрорайон со всей инфраструктурой. Но общие принципы-то сохраняются - так что тех. литература та же, что и для других котельных.

Не волнуйтесь так, Ваш запрос на КП попадает не к "технарям", а мальчикам/девочкам-менеджерам - они совсем не задумываются (и не могут! biggrin.gif ) о назначении котельной и весе оборудования, смотрят только на запрашиваемую мощность.
EugenvS
Спасибо за ответы! Меня интересовали указание в литературе на отличительные особенности крышной котельной. Это в большей степени для теории. Опираясь на советы выше, в практику добавлю расчеты шумоподавления или что-то в этом роде. Ну и на вес обращу внимание.
В общем, еще раз большое спасибо всем отозвавшимся.
tiptop
Цитата(EugenvS @ 13.8.2016, 16:28) *
отличительные особенности крышной котельной

Технологическая особенность: давление воды в контуре отопления и, возможно, в котловом контуре - "никакое"...
ruben
Не упомянули-нагрузка на перекрытие не должна превышать допустимое давление на крышу. В расчёт берётся вес котла с водой с трёхкратным запасом.
инж323
есть и еще. По всем упомянутым нормам при появлении СТУ вроде как возможно присоединение второго здания и бла бла типа с нагрузкой не болеетого, на котором стоит крышная. Однако это лишь инженерная сторона, есть и правовая. ну и вот стоит крышная на Ждоме и рядом... ДОУ. ну первый год понятно, пользуют тариф по аналогии , а далее идут защищать свой тариф на второй год в РЭК. а там засада. Там ограничение роста тарифа и размера тарифа. а как в таком случае? а получается что никак. и жители недоплачиваемое ДОУ возьмут на себя затраты, а они ведь не их, да и УУТЭ ДОУ где ставить? в ждоме, на границе? или у стены школы? А ТС до доу чья тогда и чьи теплопотери в ней? и понеслась скачка марлезонского балета....... по правовым нестыковкам вобщем то почти простого вопроса по подключению соседнего здания.
есть конечно варианты, когда оба здания одного собственника, но это чаще частный случай, чем правило.
Вот такая вот штука.
А сами СТУ, да ничего сложного, с ними даже легче, они более выполнимы, чем трактование просто ТУ в редакции массы народа от которого зависит воплощение и затраты на СМР, ПИР, ПНР, сдачи и прочее.
Konstantin_Makarov
Евгений, скиньте почту, накидаю Вам материалов. Делаем крышные котельные в Санкт-Петербурге уже более 15 лет!
Галиев
Цитата(Konstantin_Makarov @ 21.10.2016, 15:15) *
Евгений, скиньте почту, накидаю Вам материалов. Делаем крышные котельные в Санкт-Петербурге уже более 15 лет!

А какие котлы применяете когда нужно сделать им замену, когда строительного крана рядом нет?
инж323
По весу частей котла, на которые он может разбираться и возможности купить отдельные эти части, могущие сломаться. И от наличия грузового лифта,хотя и "раз в сто лет" на горбу можно затащить,но это гооловняк жителям и их УК.
габаритно- зависит от закоулков по которым надо допереть эти запчасти до самого помещения котельной.
шум- частично снимается, но и смотреть по рекомендациям производителей. тихие горелки порой стоят не так дорого и сильно дешевле мероприятий по снижению шума.
jota
Крышные котельные проектирую с котлами около 100 кВт и соединяю в каскад до необходимой мощности. Котлы обычно Схх типа, навесные. Вес котла около 90 кг.
Литература и методика - см на сайтах фирм Baxi и др. Или поиском в гугле - каскадная котельная.....
ceril
Цитата(EugenvS @ 7.8.2016, 15:23) *
Здравствуйте!

В настоящее время пишу дипломную работу по крышной котельной и столкнулся с проблемой подпорки тех. литературы по этой теме. Был бы признателен от Ваших рекомендаций.

Основное при проектировании крышных котельных это: а) "пьезометр" т.е. давление на нижних этажах увеличивается, в связи с этим надо обеспечить работу котлов на давлении 1-2 бар б) необходимо предусмотреть хороший спуск воздуха (т.к. крыша это верхняя точка); в) предусмотреть что ГВС работает "наоборот", ну и дальше порожки, плавающий пол и т.п.)
EugenvS
Цитата(Konstantin_Makarov @ 21.10.2016, 18:15) *
Евгений, скиньте почту, накидаю Вам материалов. Делаем крышные котельные в Санкт-Петербурге уже более 15 лет!


eugenvs@yandex.ru буду весьма признателен
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.