Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Один терморегулятор на коллектор радиатороного отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Heliosphan
Здравствуйте, имеется спроектированная система отопления, где предусматривалось регулирование температуры в помещении посредством термостата, который подаёт сигнал на сервоприводы.
Их хотят убрать и заместо них поставить один клапан терморегулятор с выносным датчиком на саму коллекторную группу, чтобы регулировать не отдельно взятый конвектор, а все сразу, поскольку они находятся в одном помещении.
Будет ли это вообще работать?
Fayst
По идее все работать должно, но проектный вариант с сервоприводами на каждый прибор мне больше нравится. Как меня учили, менять проектное решение нехорошо, нужны основания)), все-таки проетировщик делал расчет, а вы хотите испортить ему всю малину гидравлику)) ( и неважно, что он мог вообще ничего не считать, поставив насос помощнее и балансировочники, типа при пуско-наладке все настроят и увяжут как надо)
Ludvig
Плохо придумал. Потому что зажимаешь проток. Попробуй помыть руки только горячей водой, тоооненькой струйкой, чтоб не обжечся. А если термобаллон вынести в помещение, есть шансы.
tiptop
Цитата(Heliosphan @ 26.7.2016, 17:16) *
убрать и заместо них поставить один клапан терморегулятор с выносным датчиком на саму коллекторную группу, чтобы регулировать не отдельно взятый конвектор, а все сразу, поскольку они находятся в одном помещении.

Логично. Радиальная система?
Heliosphan
Про горячую воду не совсем понял, это же отопление)
Если эта идея имеет место быть, подскажите, какой лучше поставить тогда терморегулятор на Ду20 с выносным датчиком, чтобы работало более менее?
Fayst
Цитата(Heliosphan @ 27.7.2016, 9:22) *
подскажите, какой лучше поставить тогда терморегулятор на Ду20 с выносным датчиком, чтобы работало более менее?

Да в принципе любой, но нюанс в установке датчика, т.е. под солнышком из окна и за занавеской его не поставишь, и расстояние от клапана до датчика может быть приличным, может имеет смысл поставить с радиосигналом, чем тянуть трубочку между ними? И коллектор я бы с показывающими расходомерами взял в таком случае - и удобно, и ненамного дороже, особенно если приборы оч. далеко друг от друга. Даже у нелюбимого мною Valtec такие коллекторы вроде есть.
tiptop
Цитата(Heliosphan @ 27.7.2016, 8:22) *
терморегулятор на Ду20 с выносным датчиком

Может быть, найдёте с равнопроцентной расходной характеристикой.
Kvs клапана должен быть меньше или равен 1,2 Kv контура.
tiptop
Цитата(tiptop @ 27.7.2016, 10:45) *
Может быть, найдёте с равнопроцентной расходной характеристикой.
Kvs клапана должен быть меньше или равен 1,2 Kv контура.

Прошу прощения. В результате расчёта выяснилось, что при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений): kotelna.tk
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.