здравствуйте коллеги, можно ли сделать такой байпас к регистру из гладких труб (см. фото)., ? регистров более 20 штук соединены последовательно.
vezde_voda
Добрый день.
Интересно, а для каких целей Вы хотели бы его предусмотреть? какую по Вашему функцию он будет выполнять?
SUPERMAN
Цитата(vezde_voda @ 6.7.2016, 4:15) *
Добрый день.
Интересно, а для каких целей Вы хотели бы его предусмотреть? какую по Вашему функцию он будет выполнять?



Функция в том чтобы при отсутствии арендаторов впустую не топить помещения а отключить регистры, пустив кипяток через байпас, при этом сохранив циркуляцию в обратке (чтобы зимой не прихватило). Вопрос адресован проектировщикам, имеющим опыт по проектированию отопления на регистрах.
Татьяна Удальцова
Вот регистры и замерзнут в первую очередь. Вода замерзает там, где движется с малой скоростью. Отключать регистры бессмысленно и опасно. Еще и гидравлически системы разрегулируете.
А для экономии тепла надо централизованно температуру "кипятка" снижать.
awlan
Цитата(SUPERMAN @ 6.7.2016, 7:58) *
1. можно ли сделать такой байпас к регистру из гладких труб (см. фото)., ?
2. регистров более 20 штук соединены последовательно.

1.Нет, нельзя, это глупость.
2. Или все таки параллельно?

Цитата(SUPERMAN @ 6.7.2016, 10:13) *
Функция в том чтобы при отсутствии арендаторов впустую не топить помещения а отключить регистры,

Для этого можно поставить вентиль с термоголовкой.