Здравствуйте! Существующие темы затрагивают, как правило, один этап и не все этапы появления вентиляции в медучреждении понятны. Прочитав несколько тем здесь и несколько других сайтов пытаюсь составить структуру, помогите пожалуйста, все ли происходит так?
1. Санэпидемиологическая служба после проверки эффективности вентиляции (пробоотбор воздуха) дает рекомендации медучреждению.
2. Медучреждение отдает проектирующей организации(или профилированное НИИ) проект здания с чертежами, рекомендации от СЭС.
3. Медучреждение получает проект с чертежами, внесенными изменениями, техническим заданием, который согласовывается с санэпидемиологической службой, затем выставляются на торги работы по вентиляции.
4. С организацией-победительницей заключается договор
5. Происходит поставка оборудования и монтаж
6. Сдача вентиляции организации-победительницы:
-приемка вентиляции (наружный осмотр) происходит между медучреждением и организации-победительницей (далее орг-поб)
а) учтены ли СНиП при монтаже
б) наличие видимых неплотностей
в) соответствие показателей оборудования заявленными заводом-производителем
г) соответствие характеристик оборудования требованиям проекта
-Аэродинамические испытания (протокол, дополняется к паспорту оборудования, действует 12мес):
Проверяется в составе комиссии: представитель проектной вентиляции, представитель СЭС, представитель медучреждения, представитель наладочной организации (орг-поб).
Измеряются фактические значения давления и производительности поверенными приборами. Допустимое отклонение 8%.
-Происходит паспортизация вентиляционной системы
Все значения вписываются, ставиться подпись-печать. Паспорт действует 5лет.
-На основе паспорта вентиляционной системы представитель медучреждения (главврач) подписывает Акт ввода в эксплуатацию.
7. Приказом руководителя учреждения назначается лицо, отвечающее за эксплуатацию системы вентиляции.
Ремонт, осмотр, прифилактические мероприятия проводится по графику, утвержденным рук-ем организации. фиксируются в рабочем журнале.
Монтаж производится согласно СП158.13330.2014.
Этапы вентиляции предусмотрены в "Инструкция по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения (утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 20 марта 1975 г. N 1231-75)"
Все ли верно?
Кто обязан собирать комиссию для паспортизации вентиляции? Организация-победительница или медучреждение?
На практике, как я понимаю, происходит так?
1. СЭС проверяет эффективность вентиляции (пробоотбор), выносит рекомендации
2. Медучреждение выставляет на торги поставку необходимого оборудования, куда включен монтаж
3. Организация-победительница при сдачи подписывают с медучреждением акт выполненных работ, передается паспорт на оборудование.
4. Приходит СЭС, спрашивает про паспортизацию вентсистемы. Медучреждение делает непонятный вид и показывает паспорт на оборудование. СЭС все устраивает, все довольны.