Здравствуйте! Существующие темы затрагивают, как правило, один этап и не все этапы появления вентиляции в медучреждении понятны. Прочитав несколько тем здесь и несколько других сайтов пытаюсь составить структуру, помогите пожалуйста, все ли происходит так?


1. Санэпидемиологическая служба после проверки эффективности вентиляции (пробоотбор воздуха) дает рекомендации медучреждению.
2. Медучреждение отдает проектирующей организации(или профилированное НИИ) проект здания с чертежами, рекомендации от СЭС.
3. Медучреждение получает проект с чертежами, внесенными изменениями, техническим заданием, который согласовывается с санэпидемиологической службой, затем выставляются на торги работы по вентиляции.
4. С организацией-победительницей заключается договор
5. Происходит поставка оборудования и монтаж
6. Сдача вентиляции организации-победительницы:
-приемка вентиляции (наружный осмотр) происходит между медучреждением и организации-победительницей (далее орг-поб)
а) учтены ли СНиП при монтаже
б) наличие видимых неплотностей
в) соответствие показателей оборудования заявленными заводом-производителем
г) соответствие характеристик оборудования требованиям проекта
-Аэродинамические испытания (протокол, дополняется к паспорту оборудования, действует 12мес):
Проверяется в составе комиссии: представитель проектной вентиляции, представитель СЭС, представитель медучреждения, представитель наладочной организации (орг-поб).
Измеряются фактические значения давления и производительности поверенными приборами. Допустимое отклонение 8%.
-Происходит паспортизация вентиляционной системы
Все значения вписываются, ставиться подпись-печать. Паспорт действует 5лет.
-На основе паспорта вентиляционной системы представитель медучреждения (главврач) подписывает Акт ввода в эксплуатацию.

7. Приказом руководителя учреждения назначается лицо, отвечающее за эксплуатацию системы вентиляции.
Ремонт, осмотр, прифилактические мероприятия проводится по графику, утвержденным рук-ем организации. фиксируются в рабочем журнале.

Монтаж производится согласно СП158.13330.2014.
Этапы вентиляции предусмотрены в "Инструкция по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения (утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 20 марта 1975 г. N 1231-75)"

Все ли верно?
Кто обязан собирать комиссию для паспортизации вентиляции? Организация-победительница или медучреждение?


На практике, как я понимаю, происходит так?
1. СЭС проверяет эффективность вентиляции (пробоотбор), выносит рекомендации
2. Медучреждение выставляет на торги поставку необходимого оборудования, куда включен монтаж
3. Организация-победительница при сдачи подписывают с медучреждением акт выполненных работ, передается паспорт на оборудование.
4. Приходит СЭС, спрашивает про паспортизацию вентсистемы. Медучреждение делает непонятный вид и показывает паспорт на оборудование. СЭС все устраивает, все довольны.
GarriK88
Все верно описали. Насчет комиссии по паспортизации, мне видится, что она должна собираться и из представителей организации-победителя и представителей медучреждения. Хотя могу ошибаться.
Skaramush
Тема открыта явно не на месте, судя по содержанию.
Переезжаем. Пока сюда.


И для "просветиться" - монтаж производится по СП73.13330-2012. Форма паспорта там же. Порядок приёмки - там же.
В общем, детский сад, штаны на лямках, разрешите потрындеть.

А главное. ПОЯВЛЕНИЕ вентиляции в медучреждении должно быть ДО ввода этого медучреждения в эксплуатацию. Никакого "пробоотбора и рекомендаций".
То, что набрано в первом сообщении это (с сиииильной натяжкой) намёк на проверку эффективности СУЩЕСТВУЮЩЕЙ вентиляции и её наладка на эффект действия, с изысканием (при необходимости) исходных данных для реконструкции.
alem
Цитата(aSKArbin88 @ 2.7.2016, 21:39) *
1. Санэпидемиологическая служба после проверки эффективности вентиляции (пробоотбор воздуха) дает рекомендации медучреждению.


Роспотребнадзор выдаёт предписание на устранение, со сроком и соответствующей ответственностью за неисполнение.

Цитата(aSKArbin88 @ 2.7.2016, 21:39) *
-Аэродинамические испытания (протокол, дополняется к паспорту оборудования, действует 12мес):
Проверяется в составе комиссии: представитель проектной вентиляции, представитель СЭС, представитель медучреждения, представитель наладочной организации (орг-поб).
Измеряются фактические значения давления и производительности поверенными приборами. Допустимое отклонение 8%.



Комиссия в составе смотрит наличие протоколов и прочих бумаг, и чтобы цифры в них соответствовали нормам.

Протокол испытаний не проверяется, за него отвечает исполнитель. Но заказчик имеет право провести собственные замеры, привлечь эксперта, независимую лабораторию и т.п.

Нет никакой комиссии по паспортизации. Подрядчик сдаёт заказчику налаженные системы вентиляции, с комплектом документации, включая паспорта. Есть приёмочная комиссия, которая осуществляет приёмку на основании в том числе паспортов.