Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпитка системы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
pushkovaln
Добрый день!!! Помогите! Имеется административное здание 150м2, отопление и ГВС за счет котла. Меня просят предоставить расход воды в системе отопления на подпитку в л/с. А я ни разу не считала.
timofeyprof
бытовые котлы (на такую площадь у вас бытовые будут) в квартирах зачастую заполняются один раз через штуцер для заполнения и подвод холодной воды к ним не делается, т.к. при нормальном монтаже воде из замкнутого контура некуда деваться. Если перестраховаться хотите, берите часовой расход 0,25% от объема воды в системе (секундный получите из часового)
den.mgn
Это, смотря для чего надо: если для установки системы водоподготовки, это не менее 0,25% от объема системы отопления, если считаете нормативный, то вот – изучайте МДК 4-03.2001.
pushkovaln
Спасибо всем за ответы!
vladimir romanov
Норма еще советских времен - 0,25% в час, или 6% в сутки от емкости системы. Этого хватает с очень большим запасом. А если котлы будут бытовые (на такую площадь - естественно), то там и утечек практически не будет. Раз система закрытая, и утечек практически нет, то и ХВО абсолютно не нужна. НО ! Если котлы - импортные, то они очень чувствительны к качеству воды. Поэтому, если нет возможности заправить систему дистиллированной водой, можно использовать хотя бы дождевую (хорошо отстоявшуюся), она гораздо чище водопроводной. И особое внимание - на регулирующие клапана и термоголовки (если есть) - эти штуки просто не переносят качества воды водопроводной, можно их угробить за один сезон.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.