Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Суть: Гос.бюджетный объект по 1 категории теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется от городских теплосетей. в качестве резерва на случай аварии на площадке устанавливается дизельная котельная, от которой идут трубопроводы ТС в ИТП. Поддержание положительной температуры в помещении котельной предполагается электрическими воздухонагревателями. Трубопроводы резервных ТС будут заполнены, протяженность примерно 200м, Ду 250.
Вопрос: чем обеспечить положительную температуру теплоносителя чтобы не разморозить трубопроводы?
Буду благодарна, за какую либо информацию по поводу эксплуатации этих трубопроводов для подобных объектов или подскажете где почитать по этому поводу. Вероятность того, что заказчик согласиться тратиться на дизель постоянно, чтобы запустить один котел для циркуляции и поддержания положительной температуры- крайне мала..
На объекте до этого была резервная котельная на газе которую благополучно законсервировали и не пользовались ей..( состояние весьма плачевное), собираются демонтировать, как только закончится срок действия договора на поставку газа. Трубопроводы ТС, предназначенные для резерва использовались 1 раз за 10 лет и то для водоснабжения когда прорвало водопровод...по трубам ТС пустили хвс...
timofeyprof
1. пустить сети централизованного теплоснабжения не к зданию объекта к выходу ТС из котельной, а далее уже к объекту
2. проложить в общей изоляции трубопроводы-спутники
3. проложить греющий кабель
v-david
Организуйте от действующего ИТП циркуляцию по этим трубам с расходом, пропорциональным теплопотерям. Дежурный режим.
sometimes
Добрый день. Похожая, да немного другая ситуация.
Гособъект, первая категория потребителей.
Но... в селе. Никакого централизованного теплоснабжения не предвидится.
Потому газовая блочно-модульная котельная с аварийным запасом топлива (дизель).
Но теплосеть нужно тоже резервировать.
Вопрос, на Т1/Т2 достаточно ли будет одной резервной трубы (одновременно авария на двух трубах - маловероятно все же).
И что делать с этим сухотрубом в таком случае?
timofeyprof
Цитата(v-david @ 13.1.2016, 13:41) *
Организуйте от действующего ИТП циркуляцию по этим трубам с расходом, пропорциональным теплопотерям. Дежурный режим.

+перемычка с арматурой для рециркуляции
Трям, здрасте!
Цитата(v-david @ 13.1.2016, 12:41) *
Организуйте от действующего ИТП циркуляцию по этим трубам с расходом, пропорциональным теплопотерям. Дежурный режим.

новое строительство на существующей площадке...и задействование существующих ИТП не предуматривается, не влезем в бюджет.. плюс эти трубопроводы совсем в другой стороне от существующих итп

Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 12:39) *
1. пустить сети централизованного теплоснабжения не к зданию объекта к выходу ТС из котельной, а далее уже к объекту
2. проложить в общей изоляции трубопроводы-спутники
3. проложить греющий кабель

1. получается рядом с котельной камеру ставить..? тогда вопрос как быть с узлом учета..как учитывать эти теплопотери, если для корпуса УУТЭ будет в итп...
2. трубопровод спутник получается тоже от теплоснабжающей....опять же как учитывать..
3. надо рассмотреть
timofeyprof
теплопотери от точки врезки до УУТЭ у вас будут учтены при заключены Договора на теплоснабжения. ТСО посчитает и повесит на потребителя естесственно
Трям, здрасте!
Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 12:39) *
1. пустить сети централизованного теплоснабжения не к зданию объекта к выходу ТС из котельной, а далее уже к объекту
2. проложить в общей изоляции трубопроводы-спутники
3. проложить греющий кабель


1. стесненные условия, места не хватает
2. трубы приняты стальные в ППУ по УП, честно не представляю как их можно было сделать со спутником
3. тоже самое...много чего перерыла не нашла труб в ППУ с ОДК и греющим кабелем...вроде бы и делают но на заказ..а это другая стоимость..

вариант перемычки экспертиза отмела сразу да и теплоснабжающая такие вещи очень не любит...
в итоге экспертизу прошли- решение- установили в котельной небольшой электрокотел по мощности пропорциональный потерям в сети и циркуляционный насос.