Добрый день, уважаемые Форумчане!
Прошу помощи в вопросе проектирования ИТП жилого дома в части узла подпитки.
Исходные данные: газовая котельная, двухтрубная тепловая сеть, закрытый водоразбор ГВС, присоединение системы отопления к тепловым сетям независимое через теплообменник.
Вопрос такой: можно ли сделать линию подпитки системы отопления дома от системы ХВС с подогревом от теплообменника ГВС и врезкой в обратный трубопровод вторичного контура системы отопления? На линии подпитки системы отопления (после теплообменника ГВС) устанавливаю узел ХВП (хим-водоподготовка).
Дело в том, что есть п. 6.2.54 ПТЭЭП "Подпитка систем теплопотребления, подключенных по независимой схеме, осуществляется водой из тепловой сети"
Есть еще СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
3.13 Заполнение и подпитку водяных тепловых сетей после ЦТП и систем потребления теплоты, присоединяемых к тепловым сетям по независимой схеме, следует предусматривать водой из обратного трубопровода тепловой сети подпиточным насосом или без него, если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно для заполнения местной системы.
При обосновании допускается подпитка указанных систем из подающего трубопровода тепловой сети с обеспечением защиты этих систем от превышения в них давления и температуры воды, а в открытых системах теплоснабжения - и из системы горячего водоснабжения.
Подпитка водой из водопровода не допускается.
Есть еще п. 6.16 СП 124.13330.2012 "Котельные" Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов [4, п.4.11.6]. Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
В общем можно ли подпитку сделать из ХВО с узлом подготовки в ИТП, а не из тепловой сети и каковы последствия при такой схеме? Будет ли это жестким нарушением правил?
Спасибо!