Цитата(Mozolka @ 1.12.2015, 22:08)
Как посчитать тепловую мощность регистров
На 3 курсе делал курсовой по деталям машин. Расчет редуктора. Так вот для инженерного расчета его охлаждения точно помню рекомендовался коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции воздуха 7 ккал/(час*м2*К), при обдуве (вынужденной конвекции) - 15 ккал/(час*м2*К). Думаю, за прошедшие 50 лет эти цифры мало изменились.
В Вашем случае в трубе, видимо, конденсация, а значит коэффициент теплоотдачи высокий. Теплопроводность стенки явно высока. Поэтому с достаточной для инженерных расчетов точностью можно принять, что коэффициет теплопередачи от пара к воздуху в первом приближении равен упомянутому коэффициенту теплоотдачи 7 ккал/(час*м2*К). Умножив его на площадь поверхности регистра и разность температур пара и воздуха, получите искомую мощность.
Ну, если хотите точнее, то надо будет посчитать критерий Грастгоффа а потом Нуссельта для конвекции снаружи и Нуссельт внутри итд. Учебник теплопередачи Вам в помощь. Любой.
Удачи.