SUPERMAN
Есть 6 зданий в Санкт-Петрбурге (Лен.область, Всеволожский район) их надо соеденить наружным теплопроводом, на какую глубину надо прокладывать теплопровод под землю (наверное нужна глубина промерзания для Спб, как ее определить?), и как выглядит узел прокладки теплопровода под змелей, нагрузки на тепло не большие около 200 квт на все, как лучше соеденить все здания от одного подземного лежака, или от котельной сделать на каждое здание отдельную ветку? Прошу помощи специалистов.
FonViZZin
Здравствуйте. Вы тепловые сети в первый раз проектируете? СП 124.13330.2012 Вам в помощь. По вопросу - приложение А, внимательно читайте таблицу А.1, и примечания к ней.
испытатель
Вот это по нашему, "по-русски". Построили шесть зданий, а потом на совещании бросили клич- мужики, кто знает, как их к котельной подключить то...?
FonViZZin
Это ладно, умиляет вопрос ТС - без данных, генплана, параметров теплоносителя... Я вот ни в жизнь не стану советовать как соединить - лежаком или отдельными ветвями, не видя съемки. Да и что значит Лучше? Для чего лучше? Гидравлики? надежности? экономики? Или кого? Заказчика? Потребителя? Я правильно понял, что прокладка подразумевается бесканальная? Данные по грунтам есть? Может, судя по геологии, там бесканальная вообще противопоказана... И что значит
Цитата
как выглядит узел прокладки теплопровода под змелей
? Какой узел? узел чего? Арматура? Врезка?...
SUPERMAN
Да планируется бесканальная прокладка на песчаной подушке (на глубину 1,42 (глуб промерз) + ~30 см печаная подушка = ~1,72) , трубами ИЗОПЭКС1 и 2, по грунтам известно то что в тех местах добывали торф, и хозяин говорит что грунты пучинистые (в геологии указано от 20 см до 1000 см подземные воды) генплан приложил, и узел прокладки под землей приложил. Тепловые сети проектирую редко. Пирог геологии: 30-29 торф черный сильно разложившийся влажный, 29-27 суглинок коричневый серый, 27-26 супесь серая сыпучая, 26,5-24 сулинок, 30-50 глина синяя.
FonViZZin
Возьмите в руки геологию и внимательно прочтите раздел 16 СП 124.13330.2012. Выясните в первую очередь, не запрещает ли СП бесканальную прокладку при данных характеристиках грунта.
awlan
Цитата(SUPERMAN @ 13.11.2015, 0:29) *
генплан приложил,


А где котельная на генплане, и что служит в качестве топлива?
И, если это в лесу и грунты плохие, может рассмотреть вариант надземной прокладки?
FonViZZin
После того, как ТС разберется с грунтами, надземная прокладка может остаться единственно верным вариантом
Alexm1
Если по теме, то для тепловых сетей глубина промерзания не имеет значения, вы путаете с водопроводом, канализацией и водостоком. Закапывайте бесканально на 0,7 м до оболочки или конструкции согласно СП, в зависимости от геологии и наличия карстов делаете искуственное основание, на такую мощность котельная наверянка 95-70 выдает, тогда кладете бесканально гибкие трубы Изпрофлекс-А или что-то из аналогов, под дорогами футляры, разгрузочные плиты или ж.б. каналы на выбор. Если график больше 105-70 кладите предизолированные стальные трубы в ППУ изоляции бесканально, под дорогами см. выше.
SUPERMAN
Цитата(Alexm1 @ 13.11.2015, 13:05) *
Если по теме, то для тепловых сетей глубина промерзания не имеет значения, вы путаете с водопроводом, канализацией и водостоком. Закапывайте бесканально на 0,7 м до оболочки или конструкции согласно СП, в зависимости от геологии и наличия карстов делаете искуственное основание, на такую мощность котельная наверянка 95-70 выдает, тогда кладете бесканально гибкие трубы Изпрофлекс-А или что-то из аналогов, под дорогами футляры, разгрузочные плиты или ж.б. каналы на выбор. Если график больше 105-70 кладите предизолированные стальные трубы в ППУ изоляции бесканально, под дорогами см. выше.



Спасибо! То есть только для водопровода и канализации важна глубина промерзания?Если дороги пешие - тропики то футляры не нужны? P.S. Котельная обозначена красным.Топливо для котла уголь. Теплоноситель вода по легенде 90-70.
SUPERMAN
Тропинки то есть а не тропики.
nik4t
Цитата(SUPERMAN @ 11.11.2015, 20:06) *
...подземного лежака...

Цитата(SUPERMAN @ 12.11.2015, 21:29) *
...хозяин говорит...

Цитата(SUPERMAN @ 13.11.2015, 17:52) *
... по легенде...

Это просто шикарно!
И детский рисунок!
P/S/
Наймете кого-нибудь...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.