Цитата(MaxUser @ 10.11.2015, 11:50)
В котельной 3 контура: котловой, отопления и горячего водоснабжения. Для подпитки тепловых сетей хотим использовать Комплексон-6, для ГВС - исходную воду, а котловой контур - ХВО, без деаэрации. Имеет ли такая схема право на жизнь или будут проблемы в процессе эксплуатации?
Комплексоны применяются для: 1)связывания солей жёсткости (выпадение в осадок); 2)связывание свободного кислорода (химическое обескислороживание). Это называется внутрикотловая обработка воды. Бывает ещё докотловая обработка воды (Н, Na-катионирование или умягчение). Способ обработки выбирается при проектировании ХВО. Если подпитка небольшая можно и установку обратного осмоса применить (в общих словах, фильтрование через мембраны).