Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Деаэрация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
MaxUser
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужна ли деаэрация в котельной с водогрейными котлами с графиком 105/75 С? Просмотрел много тепловых схем водогрейных котельных - деаэратор отсутствует. Есть ли какая-нибудь нормативная документация, регламентирующая установку деаэратора?
пананан
Берете требования к воде Вашего котла и сравниваете с анализом воды, поставляемой в Вашу котельную. Но в целом, деаэрация обычно применяется только в паровых котельных.
MaxUser
Спасибо!
Лыткин
Цитата(пананан @ 10.11.2015, 11:09) *
Берете требования к воде Вашего котла и сравниваете с анализом воды, поставляемой в Вашу котельную. Но в целом, деаэрация обычно применяется только в паровых котельных.

В водогрейных котельных применяются кавитационные, вакуумные, струйные и т.д. деаэраторы. Без деаэрации, особенно открытых сетей, замучаетесь трубы менять.
MaxUser
В котельной 3 контура: котловой, отопления и горячего водоснабжения. Для подпитки тепловых сетей хотим использовать Комплексон-6, для ГВС - исходную воду, а котловой контур - ХВО, без деаэрации. Имеет ли такая схема право на жизнь или будут проблемы в процессе эксплуатации?
gloom11
Есть "Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей" РД 34.37.504-83 и "Методические указания по водоподготовке и водно-химическому режиму водогрейного оборудования и тепловых сетей РД 34.37.506-88". + требования производителя котла.
Берете анализ вашей воды, сравниваете с требуемым и уже тогда принимаете какие системы будут в вашей водоподготовке, возможно одной системы дозирования "комплексон-6" может и не хватить.
часто бывает что вода настолько плохая что приходится ставить Na-Ca умягчители 1 и 2 ступеней, обезжелезиватель, 2 системы дозирования.....
А еще лучше переслать анализ воды в компании занимающиеся водоподготовкой, они вам подберут комплект систем по анализу воды
Лыткин
Цитата(MaxUser @ 10.11.2015, 11:50) *
В котельной 3 контура: котловой, отопления и горячего водоснабжения. Для подпитки тепловых сетей хотим использовать Комплексон-6, для ГВС - исходную воду, а котловой контур - ХВО, без деаэрации. Имеет ли такая схема право на жизнь или будут проблемы в процессе эксплуатации?

Комплексоны применяются для: 1)связывания солей жёсткости (выпадение в осадок); 2)связывание свободного кислорода (химическое обескислороживание). Это называется внутрикотловая обработка воды. Бывает ещё докотловая обработка воды (Н, Na-катионирование или умягчение). Способ обработки выбирается при проектировании ХВО. Если подпитка небольшая можно и установку обратного осмоса применить (в общих словах, фильтрование через мембраны).
Ludvig
Цитата(MaxUser @ 10.11.2015, 11:50) *
В котельной 3 контура: котловой, отопления и горячего водоснабжения. Для подпитки тепловых сетей хотим использовать Комплексон-6, для ГВС - исходную воду, а котловой контур - ХВО, без деаэрации. Имеет ли такая схема право на жизнь или будут проблемы в процессе эксплуатации?

Дальнейшее развитие ситуации такое - утечки в сетях из-за кислорода убьют ХВО. Вам просто не будет хватать воды на подпитку, а исправить ситуацию будет поздно. Многие ТЭЦ из-за такого подхода страдают. Деаэратор при 105С подачи прост и незатейлив. Устанавливается после котлов, атмосферный.
пананан
Цитата(Ludvig @ 11.11.2015, 10:08) *
Дальнейшее развитие ситуации такое - утечки в сетях из-за кислорода убьют ХВО. Вам просто не будет хватать воды на подпитку, а исправить ситуацию будет поздно. Многие ТЭЦ из-за такого подхода страдают. Деаэратор при 105С подачи прост и незатейлив. Устанавливается после котлов, атмосферный.

Вы нагнетаете. В стандартной водогрейной котельной водоподготовка без деаэраторов. Если это не районная котельная, конечно rolleyes.gif
И ничего, проблем не бывает. Подчеркну - речь идет об относительно небольших мощностях.
Лыткин
Цитата(пананан @ 11.11.2015, 10:53) *
Вы нагнетаете. В стандартной водогрейной котельной водоподготовка без деаэраторов. Если это не районная котельная, конечно rolleyes.gif
И ничего, проблем не бывает. Подчеркну - речь идет об относительно небольших мощностях.

Проблем в котельной мало (у котла хорошая сталь). Проблемы у теплосети.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.