Здравствуйте! Имеется тепловая сеть в районе вечной мерзлоты. В приложении условно показана схема тепловой сети. Согласно СП "Тепловые сети":
1. "Схемы тепловых сетей городов и других населенных пунктов должны предусматривать подачу теплоты не менее чем по двум взаимно резервируемым трубопроводам. Независимо от способа прокладки каждый трубопровод должен быть рассчитан на подачу 100% теплоты при заданном уровне показателей надежности."
2. Трубопроводы должны прокладываться на расстоянии не менее 50 м друг от друга и иметь между собой резервирующие перемычки.


Отсюда вопросы:
1. Если у меня из котельной выходит диаметр 250 а у конечного потребителя будет 50, то при работе резервного трубопровода (в обратную сторону по кольцу) из котельной у меня тоже должна выходить труба не 50, а 250. В таком случае скорость будет почти нулевой.
2. Как выполнить данный пункт, если у котельной трубы все равно встретятся?
Лыткин
Цитата(max-energe @ 23.10.2015, 8:04) *
Здравствуйте! Имеется тепловая сеть в районе вечной мерзлоты. В приложении условно показана схема тепловой сети. Согласно СП "Тепловые сети":
1. "Схемы тепловых сетей городов и других населенных пунктов должны предусматривать подачу теплоты не менее чем по двум взаимно резервируемым трубопроводам. Независимо от способа прокладки каждый трубопровод должен быть рассчитан на подачу 100% теплоты при заданном уровне показателей надежности."
2. Трубопроводы должны прокладываться на расстоянии не менее 50 м друг от друга и иметь между собой резервирующие перемычки.


Отсюда вопросы:
1. Если у меня из котельной выходит диаметр 250 а у конечного потребителя будет 50, то при работе резервного трубопровода (в обратную сторону по кольцу) из котельной у меня тоже должна выходить труба не 50, а 250. В таком случае скорость будет почти нулевой.
2. Как выполнить данный пункт, если у котельной трубы все равно встретятся?

Если из котельной Ду250, а у потребителя Ду50, то это конечный потребитель, те которые до него видимо забрали "своё". Скорее всего не резервирование (когда одна труба работает, а вторая пустая), просто циркуляция теплоносителя осуществляется по двум трубам одновременно. Иначе в "вечной" мерзлоте труба без циркуляции замёрзнет.
max-energe
Цитата(Лыткин @ 23.10.2015, 8:53) *
Если из котельной Ду250, а у потребителя Ду50, то это конечный потребитель, те которые до него видимо забрали "своё". Скорее всего не резервирование (когда одна труба работает, а вторая пустая), просто циркуляция теплоносителя осуществляется по двум трубам одновременно. Иначе в "вечной" мерзлоте труба без циркуляции замёрзнет.

Согласен. Не написал, что это двухтрубная прокладка. В моем понимании, если происходит прорыв теплотрассы по 1-й нитке, эта нитка отключается, затем открывается резервная перемычка и вода идет к потребителям по резервному трубопроводу, который должен быть рассчитан на 100 подачи теплоты потребителю