Цитата(Olega029 @ 15.10.2015, 10:41)
Спасибо понятно, но сам узел, куда вкручивать термопару, там резьбы одного вида? Без гильзы, без масла т.е.?
Датчики температуры в любом случае надо вкручивать через гильзу, чтобы при необходимости, можно было легко их вытащить, не останавливая и не сливая систему. Да и если датчик поставить без гильзы, на него, со временем, может много чего нарости, что и датчик потом не получится вытащить ))) По расходомерам, нужно выдержать паспортные прямые участки, "до" и "после" расходомера или счётчика воды, ну и внутиренний диаметр таких участков должен соответствовать инструкции по монтажу. Чтобы не было лишних споров с инспекторами, при монтаже узлов учёта из PPR, прямые участки делаем из стали.