Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Монтаж узла учета на Pprs трубе.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Olega029
Интересный момент это когда конфузорно-диффузорными переходами. Думаю обойтись без них, на фланцевых буртах PPR ABS "ФД-пласт" Ду63, для ПРЭМ-50.
Вопрос: как монтировать комплект термопреобразователей типа КТПТР-(01-08) длиной монтажной части: 100 мм в пластик?

С заземлением, как по иструкции.
awlan
Цитата(Olega029 @ 14.10.2015, 22:28) *
Вопрос: как монтировать комплект термопреобразователей типа КТПТР-(01-08) длиной монтажной части: 100 мм в пластик?


Вместо уголка ставите тройник и монтируйте любую длину
Olega029
Спасибо понятно, но сам узел, куда вкручивать термопару, там резьбы одного вида? Без гильзы, без масла т.е.?
J. Antonio
Цитата(Olega029 @ 15.10.2015, 10:41) *
Спасибо понятно, но сам узел, куда вкручивать термопару, там резьбы одного вида? Без гильзы, без масла т.е.?

Датчики температуры в любом случае надо вкручивать через гильзу, чтобы при необходимости, можно было легко их вытащить, не останавливая и не сливая систему. Да и если датчик поставить без гильзы, на него, со временем, может много чего нарости, что и датчик потом не получится вытащить ))) По расходомерам, нужно выдержать паспортные прямые участки, "до" и "после" расходомера или счётчика воды, ну и внутиренний диаметр таких участков должен соответствовать инструкции по монтажу. Чтобы не было лишних споров с инспекторами, при монтаже узлов учёта из PPR, прямые участки делаем из стали.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.