dreedman
Всем доброго времени суток. Пожалуйста помогите что делать походу завоздушина, через краник пробовал через кран маевского льется вода но вода теплеет до тройника а за тройником уже холодная!
Shiling
Проверьте, не засорена ли система, достаточное ли циркуляционное давление, правильность балансировки.
lovial
Цитата(dreedman @ 5.10.2015, 20:56) *
Всем доброго времени суток. Пожалуйста помогите что делать походу завоздушина, через краник пробовал через кран маевского льется вода но вода теплеет до тройника а за тройником уже холодная!

Фото девайса с тройником есть?
Гризли
Что за система, где стоит, все характеристики и схему в студию.
Jkmufjkmuf
Простите что в чужой теме.вопрос аналогичный радиатор то греется только верх то вообще ледяной и не греется,отопление обычное однотрубное в частном доме с естеств. циркуляцией, к трубе диаметром 70 приварили трубу на 15мм и подсоединили радиатор,чтобы теплее было в ванной,т.к. сварщику не охото было возится со сваркой-предложил поставить стальной 90 см радиатор,установили циркул.насос,система открытая,100 кв.м. котел конорд на 120 кв.м.напольный стоит в подвале.просили сварщика переварить вход на 20 мм,но он говорит не в этом причина,воздуха нет,расширительный бачок на 5 литров, может не хватает давления ,что нужно сделать чтобы она стала греться?насос стоит мощный( достался бесплатно- поэтому и установили вход на 32мм у него)
Гризли
Цитата(Jkmufjkmuf @ 8.10.2015, 23:15) *
Простите что в чужой теме.вопрос аналогичный радиатор то греется только верх то вообще ледяной и не греется,отопление обычное однотрубное в частном доме с естеств. циркуляцией, к трубе диаметром 70 приварили трубу на 15мм и подсоединили радиатор,чтобы теплее было в ванной,т.к. сварщику не охото было возится со сваркой-предложил поставить стальной 90 см радиатор,установили циркул.насос,система открытая,100 кв.м. котел конорд на 120 кв.м.напольный стоит в подвале.просили сварщика переварить вход на 20 мм,но он говорит не в этом причина,воздуха нет,расширительный бачок на 5 литров, может не хватает давления ,что нужно сделать чтобы она стала греться?


Как обычно, фотографию радиатора и насоса в студию.

Цитата(Jkmufjkmuf @ 8.10.2015, 23:15) *
насос стоит мощный( достался бесплатно- поэтому и установили вход на 32мм у него)

Это не показатель мощности. Мощность обозначается в Вт. Насос с Ду 32 может быть и на 20 Вт.

Jkmufjkmuf
Мощность насоса посмотреть сегодня забыла,завтра поеду посмотрю,в том доме ещё не живу.при 40 гр. на котле в доме температура низкая,на улице минус2 гр,а дома 13-17 гр.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла.предыдущие хозяева возможно тоже пробовали,так как остались две трубы на 15 мм ,верхнюю мы открыли и подсоеденили. Приваренный вход на 15,трубу полиэтил. пустили на 20мм,выход тоже приварен диаметром 15мм.
Гризли
Непонятно, негреет только данный радиатор или вся система?
Если вся система - то плохая циркуляция - не работает насос или неправильно подключен. Или попробуйте перекрыть один из кранов, идущих на данный радиатор. Возможно, он создает "малый круг", все тепло идет через него.


Если не греет только этот радиатор, то возможно, причина в некачаственной пайке.
Николай_Иванович
Помоему нужно авт. воздухоотводчик впаять в верхнюю точку нового радиаторного контура..
Гризли
Не думаю, там первые 2 фотографии повернуты на 90 градусов.
Jkmufjkmuf
Система вся греет,не греется радиатор ни с насосом ни без него,единственное когда отключаю насос верх радиатора прогревается, а затем постепенно остывает.думаю за счёт перепада давления. Трубы перепаяли с 15 на 20мм чтобы исключить запайку,а вход с краном и выход на 15 мм. Ещё интересный факт,когда делали розетку долбили стену- верх радиатора тоже прогрелся,перестали стучать постепенно остыл.стучали по стене естественно.
Гризли
Нет циркуляции через радиатор. Вообще нет. Что-то там забилось. Отключать кранами, разбирать, смотреть, продувать.
(В НЛО не верю.)




Хотя я не вижу и смутно могу понять, куда подключен радиатор (нижняя обрата, вертикальная - подача??? и куда они ведут).
Ещё как вариант - переварить радиатор только к нижней трубе. Пролучится однотрубка с нижним подключением. При условии, что циркуляции ничего не мешает.
lovial
Цитата(Николай_Иванович @ 10.10.2015, 0:07) *
Помоему нужно авт. воздухоотводчик впаять в верхнюю точку нового радиаторного контура..

Не исключено. Судя по 3 фото, там образовался такой себе уголочек в верхней части. И, кстати, стук по стенке мог частично "вытрясти" из него воздух...
Jkmufjkmuf
Спасибо за ответы,решили спустить воду с системы чтобы промыть грязь из труб и заново залить водой чистой.,может правда забивается...нижняя труба обратка- верхняя заходит в спальню и внизу выходит,думаю нужно было не сверху,а снизу приваривать трубу,тогда точно бы не было воздуха и давлением бы пробивало трубу,сварщику было видно лень переваривать,он сказал не важно где вход сверху или снизу...
уххх
прошу прощения что пишу в чужой теме. проблема такого рода. всю голову уже сломал.
ремонтировал котел, вызывали по замене расширительного бака, в последствии обнаружил еще ряд «неисправностей». расплавилась трубка вентури в турбине, отсутствовала циркуляция в системе отопления( залип 3х ходовой(перегрев и собстна поэтому трубка и расплавилась)). после замены 3х ходового, циркуляция появилась, но слишком слабая, прочистил грязевики (само собой первым делом), крыльчатка насоса в норме, краны на батареях открыты полностью, насос маслает на полную, но-тю тю, циркуляции почти нет. даже первая батарея не нагревается, хотя кран горячий( с батарей воздух поспускал)не кипит.
честно говоря , первый раз такая проблема в практике, уже на байпас подумываю. котлу 7лет, и судя по состоянию, ничего никто никакого ТО не делал. bang.gif
помогите кто чем может, люди добрые biggrin.gif иначе свихнусь blink.gif
Гризли
Как обычно, имена и фотографии всех подозреваемых в студию!!!
juzzi
уххх, есть подозрение на то что в теплообменнике котла появились отложения в следствии постоянного перегрева. Косвенно это подтверждает снижение производительности циркуляционного насоса - большая часть энергии идет на перодоление потерь давления, так же у вас должен котел отключаться по температуре или вообще по перегреву. Если все так - то это теплообменник.
lovial
Цитата(уххх @ 15.10.2015, 0:20) *
прошу прощения что пишу в чужой теме. проблема такого рода. всю голову уже сломал.
ремонтировал котел, вызывали по замене расширительного бака, в последствии обнаружил еще ряд «неисправностей». расплавилась трубка вентури в турбине, отсутствовала циркуляция в системе отопления( залип 3х ходовой(перегрев и собстна поэтому трубка и расплавилась)). после замены 3х ходового, циркуляция появилась, но слишком слабая, прочистил грязевики (само собой первым делом), крыльчатка насоса в норме, краны на батареях открыты полностью, насос маслает на полную, но-тю тю, циркуляции почти нет. даже первая батарея не нагревается, хотя кран горячий( с батарей воздух поспускал)не кипит.
честно говоря , первый раз такая проблема в практике, уже на байпас подумываю. котлу 7лет, и судя по состоянию, ничего никто никакого ТО не делал. bang.gif
помогите кто чем может, люди добрые biggrin.gif иначе свихнусь blink.gif

Запустить, подождать и щупать, щупать, щупать... По всем трубам подачи, начиная от теплообменника и до прибора... Если до 3-хходового подача горячая, а после - нет, то в нем все еще проблема... Горелка долго работает до отключения?
Кран горячий, а батарея нет - возможно, мало поработал котел, система емкая...
уххх
Цитата(juzzi @ 15.10.2015, 8:44) *
уххх, есть подозрение на то что в теплообменнике котла появились отложения в следствии постоянного перегрева. Косвенно это подтверждает снижение производительности циркуляционного насоса - большая часть энергии идет на перодоление потерь давления, так же у вас должен котел отключаться по температуре или вообще по перегреву. Если все так - то это теплообменник.

Если бы появились отложения, то этот настенный котел кипел бы. Звуки кипения отсутствуют.
Причину проблемы нашел. Закакалясь батарея.