Лазанья
Уважаемые специалисты. Прошу совета. Нужно подобрать номер элеватора. Расход воды 23600Ккал/час. Температурный график
120-70гр.с. Располагаемый напор в точке присоединения 5мм.вод.ст. Рассчитала , получился №1. В отделе наладки говорят слишком
большой. Правы ли они? Неужели нужен №0?
Лыткин
Цитата(Лазанья @ 30.9.2015, 8:57) *
Уважаемые специалисты. Прошу совета. Нужно подобрать номер элеватора. Расход воды 23600Ккал/час. Температурный график
120-70гр.с. Располагаемый напор в точке присоединения 5мм.вод.ст. Рассчитала , получился №1. В отделе наладки говорят слишком
большой. Правы ли они? Неужели нужен №0?

М.М. Апарцев, 1983 г. "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения". Раздел VI; VII. стр. 56-60.
ИОВ
Цитата(Лазанья @ 30.9.2015, 8:57) *
Уважаемые специалисты. Прошу совета. Нужно подобрать номер элеватора. Расход воды 23600Ккал/час. Температурный график
120-70гр.с. Располагаемый напор в точке присоединения 5мм.вод.ст. Рассчитала , получился №1. В отделе наладки говорят слишком
большой. Правы ли они? Неужели нужен №0?

Во-первых, Вы не все нужные данные привели. Во-вторых вряд ли кто-то тут за Вас пересчитывать будет.
У меня завалялась старая программка подбора (давно не пользуюсь, не в моде сейчас элеваторы по СП 60) - забейте в неё свои исходники и себя проверите.
Лазанья
Цитата(ИОВ @ 30.9.2015, 12:51) *
Во-первых, Вы не все нужные данные привели. Во-вторых вряд ли кто-то тут за Вас пересчитывать будет.
У меня завалялась старая программка подбора (давно не пользуюсь, не в моде сейчас элеваторы по СП 60) - забейте в неё свои исходники и себя проверите.

Спасибо большое! Попробую