Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: определение класса опасности для участка трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Анастасия Юрьевна
Доброго дня,помогите пожалуйста определиться с классом опасности ОПО участка трубопровода тепловой сети,сложилась спорная трактовка приложения 2 п.5 ФЗ 116. РТН настаивает на том что участок теплосети осуществляет теплоснабжение населению и поэтому уже 3 класс опасности,а наша организация- к тому что класс опасности зависит от технических параметров объекта (темп.до 250 градусов Цельсия и давление до 1,6 мега паскаля) и по техническим параметрам 4 класс опасности.
Mixaler
Цитата(Анастасия Юрьевна @ 17.9.2015, 7:10) *
Доброго дня,помогите пожалуйста определиться с классом опасности ОПО участка трубопровода тепловой сети,сложилась спорная трактовка приложения 2 п.5 ФЗ 116. РТН настаивает на том что участок теплосети осуществляет теплоснабжение населению и поэтому уже 3 класс опасности,а наша организация- к тому что класс опасности зависит от технических параметров объекта (темп.до 250 градусов Цельсия и давление до 1,6 мега паскаля) и по техническим параметрам 4 класс опасности.


Здравствуйте!
По закону №116 же написано
Цитата
III класс опасности - для опасных производственных объектов, осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также иных опасных производственных объектов, на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более или при температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более.

Поэтому 3 класс опасности присваивается, если Ваши тепловые сети либо питают население, либо параметры высокие.
Если Ваши тепловые сети, как Вы пишите, с более низкими параметрами, чем для 3 класса, но питают население, то всё равно 3 класс же. Или Ваши сети и население не питают?
Анастасия Юрьевна
любые сети идут к населению)тогда получается что сети всего города и всей страны даже d=50мм считаются 3 классом опасности и подлежат лицензированию
timofeyprof
Куда это вас понесло? Чтобы ТС присвоить класс опасности, вы сначала должны ее идентифицировать как ОПО. ОПО является только ТС с температурой воды свыше 115 градусов. Если меньше - это не ОПО, и никакой класс опасности не присваивается.
Анастасия Юрьевна
у нас темп 124,6 град цельсия,мы согласны что опо,даже застраховали как опо,один "специалист" ошибочно в заявке подал что третий класс и вот сейчас уже год переписываюсь с ртн чтобы присвоить 4 класс
timofeyprof
Тогда ОПО. Но если наружный диаметр менее 76 мм, то по Приказу РТН №116 от 25.03.14 (ФНиП), трубопроводы неподнадзорны РТН.
3 или 4 - определяется потребителями. Если докажите, что не отпускаете теплоноситель населению или социально значимым потребителям (расплывчатое понятие), то можете присвоить 4 класс.
Анастасия Юрьевна
будем пытаться через суд, а как иначе,РТН трактует что осуществляем теплоснабжение населения, трубопровод заходит в ЦТП,а оттуда конечно к населению,интересно была ли у кого-то подобная судебная практика?
timofeyprof
после ЦТП какой температурный график (максимальная Т1)? Если меньше 115, то граница ОПО проходит по ЦТП.
Анастасия Юрьевна
в цтп регулятор темп,к потребителям идет меньше 115
timofeyprof
Значит регистрируете ТС до ЦТП и часть оборудования ЦТП как ОПО 3 класса опасности. Оборудование и ТС после теплообменника (или регулятора температуры) не регистрируете.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.