Цитата(Анастасия Юрьевна @ 17.9.2015, 7:10)
Доброго дня,помогите пожалуйста определиться с классом опасности ОПО участка трубопровода тепловой сети,сложилась спорная трактовка приложения 2 п.5 ФЗ 116. РТН настаивает на том что участок теплосети осуществляет теплоснабжение населению и поэтому уже 3 класс опасности,а наша организация- к тому что класс опасности зависит от технических параметров объекта (темп.до 250 градусов Цельсия и давление до 1,6 мега паскаля) и по техническим параметрам 4 класс опасности.
Здравствуйте!
По закону №116 же написано
Цитата
III класс опасности - для опасных производственных объектов, осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также иных опасных производственных объектов, на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более или при температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более.
Поэтому 3 класс опасности присваивается, если Ваши тепловые сети либо питают население, либо параметры высокие.
Если Ваши тепловые сети, как Вы пишите, с более низкими параметрами, чем для 3 класса, но питают население, то всё равно 3 класс же. Или Ваши сети и население не питают?