Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
tartila
Помогите определиться с размерностью. В опросном листе запрашивается тепловая нагрузка объекта Гкал/ч или МВт. Это нагрузка за час или месяц. Имеется ввиду 3х этажное здание площадью 550м2. В опросном листе цифра 0.82. А её надо перевести в Квт/ч для расчета площади гелиоколлекторных установок.
испытатель
Нет такой величины в природе кВт/ч. У вас, судя по укрупненным оценкам, 0,82- это суточная нагрузка в МВт*ч.
Лыткин
Цитата(tartila @ 8.9.2015, 11:24) *
Помогите определиться с размерностью. В опросном листе запрашивается тепловая нагрузка объекта Гкал/ч или МВт. Это нагрузка за час или месяц. Имеется ввиду 3х этажное здание площадью 550м2. В опросном листе цифра 0.82. А её надо перевести в Квт/ч для расчета площади гелиоколлекторных установок.

1 кВт=860 ккал/ч. 1 кВт/ч = 3,6 МДж. 1 Дж = 0,24 кал.
jota
Цитата(tartila @ 8.9.2015, 11:24) *
В опросном листе запрашивается тепловая нагрузка объекта Гкал/ч или МВт. Это нагрузка за час или месяц.

Это расчётная мощность отопления.
ИОВ
Цитата(jota @ 8.9.2015, 13:01) *
Это расчётная мощность отопления.

Откуда это следует? ТС ведь не написАл, на что опросный лист. Может речь о блочном тепловом пункте?
jota
Цитата(ИОВ @ 8.9.2015, 13:11) *
Откуда это следует? ТС ведь не написАл, на что опросный лист. Может речь о блочном тепловом пункте?

Цитата(tartila @ 8.9.2015, 11:24) *
тепловая нагрузка объекта Гкал/ч или МВт. Это нагрузка за час или месяц. Имеется ввиду 3х этажное здание площадью 550м2. В опросном листе цифра 0.82. А её надо перевести в Квт/ч для расчета площади гелиоколлекторных установок.




испытатель
Цитата(Лыткин @ 8.9.2015, 9:56) *
1 кВт=860 ккал/ч. 1 кВт/ч = 3,6 МДж. 1 Дж = 0,24 кал.

Ну шо-опять?
Наш коллега сделал интерактивный сайт с хэлпиками - пользуйтесь. Я, лично, не стесняюсь и еще раз говорю ему: Спасибо, есть полезные вещи http://www.softhvac.ru/
ИОВ
К jota:
Гелиоколлекторные установки применяются и для нагрева ГВС.
испытатель
Гелио-системы можно использовать и для нужд отопления используя низкотемпературные режимы с развитой поверхностью ОП и теплоаккумуляторы.
jota
Цитата(tartila @ 8.9.2015, 11:24) *
Имеется ввиду 3х этажное здание площадью 550м2.

Цитата(ИОВ @ 8.9.2015, 14:07) *
К jota:
Гелиоколлекторные установки применяются и для нагрева ГВС.

Мало ли где применяются. smile.gif
tartila
Спасибо. Помогли.
1. Вся заморочка идет для расчета количества гелиоколлекторов. Ранее существовали электро-котлы. Предполагаем, что в марте вся система отопления будет подогреваться только теплом от солнышка. Гелиоколлектор нагревает антифриз до 110 градусов, отдает котлу тепло и возвращается с температурой 70 градусов. В котле температура 95 градусов. Объем котла 200л., а может нужно 2 котла? Из котла вода идет по контору отопления с параметрами 90-60. Возможны ли такие параметры?
2. Оцените расчет. Q=c*Vсистемы отопления*(Т1-Т2) =4200*1220л*30=153720000Дж*2.8*0,0000001=43.04кВт*ч
Q площадь одного коллектора, которая воспринимает солнечную энергию 3.39м2, инсоляция в день за март (Алтай) 3.8кВт*ч/м2. Получается один гелиоколлектор в день производит 3.8*3.39=12.8кВт*ч. *0.67 КПД=8.5кВт*ч
Можно ли Qотопления: Q гелиоколлектора= 43.04:8.5 =5 шт.
awlan
Цитата(tartila @ 8.9.2015, 23:00) *
Спасибо. Помогли.
1. Вся заморочка идет для расчета количества гелиоколлекторов. Ранее существовали электро-котлы. Предполагаем, что в марте вся система отопления будет подогреваться только теплом от солнышка. Гелиоколлектор нагревает антифриз до 110 градусов, отдает котлу тепло и возвращается с температурой 70 градусов. В котле температура 95 градусов. Объем котла 200л., а может нужно 2 котла? Из котла вода идет по контору отопления с параметрами 90-60. Возможны ли такие параметры?
2. Оцените расчет. Q=c*Vсистемы отопления*(Т1-Т2) =4200*1220л*30=153720000Дж*2.8*0,0000001=43.04кВт*ч
Q площадь одного коллектора, которая воспринимает солнечную энергию 3.39м2, инсоляция в день за март (Алтай) 3.8кВт*ч/м2. Получается один гелиоколлектор в день производит 3.8*3.39=12.8кВт*ч. *0.67 КПД=8.5кВт*ч
Можно ли Qотопления: Q гелиоколлектора= 43.04:8.5 =5 шт.

Да-а, в общем "в огороде бузина,в Киеве дядька".

Давайте по порядку.
В первом посте вы сказали, здание 550 м2. Если взять расчетные теплопотери 80 вт./м2 , то получается теплопотери 44 квт. или 0,038 Гкал.
Откуда у Вас цифра 0,82 Гкал.????
Котлы стоят какой мощности? От этой цифры и надо считать.
Алтай, это что, Барнаул. Расчетная отопления -36С, средняя за март -6,5С. Коэффициент пересчета 0,47. 44х0,47=20,7 квт. х 24 часа = 496 квт.*ч в сутки.
Делим на Ваши 3,8 квт.*ч/м2 и получаем 130 м2, с учетом КПД СК 0,65 это будет 200м2. делим на 3,39 = 60 шт.
Ну и про другое оборудование не надо забывать. А также подумать куда девать тепло летом.
tartila
Спасибо за грамотный ответ. Так получается, что 0.82Гкал в год. Тогда 0.82/274 отпит. период=0.003Гкалx11628=34.8кВтx0.47=16.4X24=393кВт/ч в сутки. Тогда 393/(3.8*0.67*3.93)=40шт. Ага понятно.А что за коэффициент пересчета 0.47?????
Пытаюсь разобраться с проектом до меня. Система отопления по приборам 74кВт +10%=81кВт. Объемом системы отопления 1220л. Электро котел установлен в котельной на несколько зданий. Из данных есть потребление энергии в марте на отопление 42200кВт*ч.- 1361 в день. Температурные параметры 50-40. Чтобы нагреть 1л на 1 градус потребуется 0.001кВт*ч. Если берем бак 400л, то 400*10*0.001=4кВт*ч на подогрев системы в час. А система получается 74кВт в час. Так что увеличивать мощность котла с 4кВт до 74. Помогите разобраться.
И что делать если в системе диаметр 76, а труба в теплообменнике 1 дюйм?
Лыткин
Цитата(tartila @ 9.9.2015, 13:05) *
Спасибо за грамотный ответ. Так получается, что 0.82Гкал в год. Тогда 0.82/274 отпит. период=0.003Гкалx11628=34.8кВтx0.47=16.4X24=393кВт/ч в сутки. Тогда 393/(3.8*0.67*3.93)=40шт. Ага понятно.А что за коэффициент пересчета 0.47?????
Пытаюсь разобраться с проектом до меня. Система отопления по приборам 74кВт +10%=81кВт. Объемом системы отопления 1220л. Электро котел установлен в котельной на несколько зданий. Из данных есть потребление энергии в марте на отопление 42200кВт*ч.- 1361 в день. Температурные параметры 50-40. Чтобы нагреть 1л на 1 градус потребуется 0.001кВт*ч. Если берем бак 400л, то 400*10*0.001=4кВт*ч на подогрев системы в час. А система получается 74кВт в час. Так что увеличивать мощность котла с 4кВт до 74. Помогите разобраться.
И что делать если в системе диаметр 76, а труба в теплообменнике 1 дюйм?

1 кал - кол-во тепла необходимое для нагрева 1 г воды на 1 гр.С (физический смысл калории). Нагрев 1 литра (1000 г) на 1 гр.С это 1 ккал. 1 Вт = 1 Дж/с = 0,86 ккал/ч. 1 кВт/ч = 3,6 МДж. Количество теплоты лучше измерять в кВт либо ккал/ч (1 кВт = 860 ккал/ч). Иначе запутаетесь.
awlan
Цитата(tartila @ 9.9.2015, 18:05) *
1.Так получается, что 0.82Гкал в год.
2.Тогда 0.82/274 отпит. период=0.003Гкалx11628=34.8кВтx0.47=16.4X24=393кВт/ч в сутки. Тогда 393/(3.8*0.67*3.93)=40шт. Ага понятно.
3.А что за коэффициент пересчета 0.47?????
4.Пытаюсь разобраться с проектом до меня.
5.Система отопления по приборам 74кВт +10%=81кВт.
6.Объемом системы отопления 1220л.
7.Электро котел установлен в котельной на несколько зданий.
8.Из данных есть потребление энергии в марте на отопление 42200кВт*ч.- 1361 в день.
9.Температурные параметры 50-40.
10.Чтобы нагреть 1л на 1 градус потребуется 0.001кВт*ч.
11.Если берем бак 400л, то 400*10*0.001=4кВт*ч на подогрев системы в час.
12.А система получается 74кВт в час.
13.Так что увеличивать мощность котла с 4кВт до 74.
14.Помогите разобраться.
15.И что делать если в системе диаметр 76, а труба в теплообменнике 1 дюйм?

Вот это каша!

1.Ничего так не получается. 0,82 по моему это какая-то "левая" цифра.
2. Отсюда, АГА не понятно.
3.0,47 это доля от расчетной нагрузки(при-37С) для марта(при -6,5с).
4.Что за проект-то, его и надо было выкладывать.
5.Это просто установленная мощность приборов отопления.
6.К делу не относится.
7.Понятно.(и хозяева у зданий разные?).
8.Это видимо на все здания. При среднем расходе в марте 496квт.*ч. х 31дн.=15400квт.*ч.(примерно в три раза меньше).
9.Похоже на правду.
10.Примерно.
11.Зачем? Считают от обратного. Сколько тепла надо запасти для работы в ночное время. В марте на Алтае Солнце светит примерно 8 часов, значит запас надо иметь на 16 час. В нашем случае(примерно) это будет 330 квт.*ч. делим на дельта t 10C, получаем 33 м3.
12.???
13.Какого котла, мы же считаем СК. Котлы же стоят в котельной.
14. Вы по образованию кто?
15.Диаметр 76 - это видимо для системы отопления, а 25(1 дюйм) - для теплообменника СК. Или вы хотите в СК загнать воду?
tartila
Расчет проекта начну с определения теплопотери здания, исходя из нормативныхR и добавлю 20% на инфильтрацию. Я так понимаю, что вся каша была связана с тем, что я пыталась соотнести мощности, а не суточные расходы энергии. Получается, что суточный расход должен быть равен теплопотерям в кВт*24 часа. В компании в которой работаю есть опросный лист, хотелось бы получит ответ, какую из позиций выбрать для предварительного расчета колличества коллекторов и как перевести в суточные расходы энергии (Гкал в Вт)? Это для предпроектных расчетов по окупаемости?
awlan
Цитата(tartila @ 11.9.2015, 15:44) *
Расчет проекта начну ....
В компании в которой работаю ....
Это для предпроектных расчетов по окупаемости?


Лучше не надо - начинать.
Компания по продаже СК?. dry.gif .
Не будет там никакой окупаемости mad.gif .