Ots1234
Здравствуйте, накопилось ряд вопросов.
1. Подпитка в котельной: есть контур котловой, контур отопления и ГВС. Не известно давление воды на входе в котельную, можно ли запитать все контуры одной парой насосов (основной/резервный).
Делал следующим образом: после насосов делал 3 ветки с обратными клапанами, в ветку подпитки котлового контура вводил реагент для. После каждого клапана ставлю датчик давления. Будет ли работать данная схема? Как еще можно сделать в данной ситуации?
2. Нужно ли вводить ХВО в контур отопления?
3. Не могу разобраться как работает контур ГВС. У меня есть нагрузка, есть сопротивление контура. По нормативу циркуляционный насос подбирается на 10% нагрузки, я подбираю допустим насос из серии TOP-S и оставшееся сопротивление перекрываю подпиточным (повысительным) насосом. Так это делается?
shadow
1. Желательно к посту прикладывать схему.
2. Давление воды на вводе в котельную по техническим условиям местного "водоканала". Если их нет, то нужно запрашивать.
3. Обратные клапаны не являются запорной или регулирующей арматурой, нужно ставить РД или соленоидный клапан на каждый контур подпитки.
4. Схема водоподготовки определяется на основании химического анализа исходной воды.
5. Циркуляционный насос ГВС подбирается не по "нормативу", а по расчету. Циркуляционный расход должен компенсировать теплопотери в трубопроводах ГВС. Напор циркуляционного насоса определяется на основании гидравлического расчета, по потерям давления в режиме циркуляции ГВС. Данные для подбора циркуляционного насоса ГВС должен предоставить специалист ВК, который рассчитывает сеть ГВС.
Ots1234
По поводу регулятора давления. если я правильно понимаю принцип работы в следующем: после насосов ставим датчик давления (по которому будет работать насос подпитки на максимально требуемое давление), далее на контуры устанавливаем РД на определенное давление для конкретного контура. При понижении давления в контуре открывается клапан и повышает давление. Так же можно поставить бак-аккумулятор, что бы часто не тыркать насосы. Идея такова или я ошибаюсь?
shadow
Цитата(Ots1234 @ 31.8.2015, 10:56) *
По поводу регулятора давления. если я правильно понимаю принцип работы в следующем: после насосов ставим датчик давления (по которому будет работать насос подпитки на максимально требуемое давление), далее на контуры устанавливаем РД на определенное давление для конкретного контура. При понижении давления в контуре открывается клапан и повышает давление. Так же можно поставить бак-аккумулятор, что бы часто не тыркать насосы. Идея такова или я ошибаюсь?


Типа того. При периодической подпитке (непостоянной) лучше ставить соленоидный клапан, потому что у РД есть определенная протечка в % от Kv.
По ГВС вообще непонятно что вы там подпитываете, поэтому я указал на необходимость СХЕМЫ.
Ots1234
Вот схема котельной
Лыткин
Проект БМК, стадия П.
Ots1234
Цитата(Лыткин @ 31.8.2015, 13:41) *
Проект БМК, стадия П.

Если не секрет в какой программе 3d сделано?
shadow
Цитата(Ots1234 @ 31.8.2015, 12:08) *
Вот схема котельной


1. Кран шаровОй а не шаровЫй
2. Ну точно по ГВС какая-то хрень. На подогреватель ГВС вода В1 из водопровода должна поступать напрямую через ОК при необходимости ставится повысительный насос. На линии Т4 тоже должен быть ОК.
3. Циркуляционный трубопровод ГВС Т4 по диаметру равен подающему Т3, как так получилось?
4. Перемычки для подмеса с задвижками....
Ots1234
Цитата(shadow @ 31.8.2015, 14:06) *
1. Кран шаровОй а не шаровЫй
2. Ну точно по ГВС какая-то хрень. На подогреватель ГВС вода В1 из водопровода должна поступать напрямую через ОК при необходимости ставится повысительный насос. На линии Т4 тоже должен быть ОК.
3. Циркуляционный трубопровод ГВС Т4 по диаметру равен подающему Т3, как так получилось?
4. Перемычки для подмеса с задвижками....

1. Извиняюсь за неграмотность.
2. Если я Вас правильно понял то должно быть так.
3. Обратный трубопровод должен быть меньшего диаметра из-за уменьшении объема воды после водоразбора, а так же снижении температуры воды?
4. Поставил исходя из того, что при демонтажа клапана не придется останавливать котельную или это ошибочное решение?
shadow
Цитата(Ots1234 @ 31.8.2015, 13:33) *
1. Извиняюсь за неграмотность.
2. Если я Вас правильно понял то должно быть так.
3. Обратный трубопровод должен быть меньшего диаметра из-за уменьшении объема воды после водоразбора, а так же снижении температуры воды?
4. Поставил исходя из того, что при демонтажа клапана не придется останавливать котельную или это ошибочное решение?


1. ВОТ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Должен быть меньше, вы с потолка исходные данные берете берете что-ли?
Ots1234
Данные по системе ГВС - мощность (МВт) и споротивление (м.в.ст.).
Ots1234
shadow - спасибо за ответы, Вы мне очень помогли.