Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Охлаждение газов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Victor-B
Доброго времени суток!
Вопрос появился, может кто сталкивался.
Есть дымоход, у него есть горизонтальны участок в котельной длиною 1 м. Температура этой дымоходной трубы ~100 C.
Задача - понизить температуру исходящих газов. Причем каким-то образом обсчитать, если сделаем это, то понизится на 20 С и т.д.
Мой вариант понижения температуры исходящих газов: обвить медной трубкой этот участок газохода по ней пустить воду насосом, которая в свою очередь по трубе выходит на улицу к топливохранилищу, в котором поставить радиатор для отбора теплоты, т.е. создать замкнутый контур по отводу тепла. Не знаю как это посчитать. Есть производительность насоса и радиатора (т.е. можно взять какие угодно), есть диаметры всех труб.
asl
Лучше попробовать обратиться к призводителям теплообменников, может они вам подберут. Только учтите что с понижением, температуры уходящих газов, надо проверить дымоход на тягу.
Dimur
описанное Вами устройство называется "экономайзер"...

а уменьшенная температура дымовых газов мало того, что влияет на тягу трубы, но и приводит к образованию конденсата в трубе (и, возможно, к корозии).
Alex_
ЗАЧЕМ ВАМ снижать и без того достаточно низкую температуру???
LVV
Наверное задача состоит в том чтоб поддерживать отределенную температуру в топливохранилище.
Если топливохранилище требует определенной температуры, то вероятнее всего в нем хранится либо мазут, либо дизельное топливо. Если так то в этих видах топлива содержится сера, и температуру отходящих дымовых газов не желательно опускать ниже 160 град.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.