Цитата(tadzhik-83 @ 10.7.2015, 11:55)
Спасибо за помощь! Тогда еще вопросы:
1. Все насосы парные (по два насоса (или сдвоенный, но это вариант не очень)
- Каждый насос должен дублироваться именно в котельной? Вариант иметь запасные насосы на складе и менять их в случае поломки не годиться? В котельной ограничено место, и так еле отвоевал 3 метра, иначе вообще ничего не влезало.
Котловые (по моей схеме) один насос. Циркуляции ГВС может быть один на складе. Остальные, если нет места, то сдвоенные, но это не есть хорошо.
Цитата(tadzhik-83 @ 10.7.2015, 11:55)
2. При такой схеме обвязки котлового контура нужны задвижки с электроприводами на котлах. Я бы применил другую схему- с котловыми насосами на каждом котле (эти насосы одиночные). Тогда не нужны ни рециркуляционные насосы ни задвижки с приводами.
- Я склонялся к Вашему варианту, но меня смутили рекомендации производителя котлов. У них прописано, что на каждом котле должен быть свой рециркуляционный насос. Или можно предусмотреть между подачей и обраткой трехходовые клапаны и этим ограничиться? И подскажите, пожалуйста, с подбором насосов по напору? Как посчитать в этом случае?
Если Вы обеспечиваете (а Вы обеспечиваете) температуру в котловом контуре свыше точки росы (свыше 65*с), то в рециркуляционном нет нужды. Если бы у Вас схема была без гидрострелки (и котловых насосов), то рециркуляционные обязательны. Если Вы поставите трехходовые на котлы, то для котла это будет хорошо, но практически деньги на ветер...
Цитата(tadzhik-83 @ 10.7.2015, 11:55)
4. - А хуже система работать не станет? Если честно, до конца не понимаю, в каких случаях надо ставить насосы на подаче, а в каких - на обратке. Видел схемы и с таким, и с другим способом установки...
В подаче, там где надо поднять давление в сети ГВС, в остальных случаях на обратке. Вам точно не надо поднимать давление
Цитата(tadzhik-83 @ 10.7.2015, 11:55)
5. Прибор термит перенести на Т4 между теплообменником и врезкой исходной воды.
- Воду для котлов не нужно обрабатывать термитом?
Нет, для котлов у Вас настоящая ХВО. Термит, это что-то сродни Чумаку- эффект не доказанный, однако требуют чем-то обрабатывать воду и для ГВС. Если хотите сэкономить, можете поставить Рапресол. Эффект такой же (сомнительный), но в разы дешевле, правдо и выглядит в разы хуже (походит на самоделку). Но если Вы по большому счеты приобретаете установку "бегущие огни на дисплее", то есть над чем подумать...
Цитата(tadzhik-83 @ 10.7.2015, 11:55)
6. Установка ХВО должна быь непреывного действия, то есть с двумя балонами.
- Огромное спасибо, этот момент я упустил. Не подскажите, какую установку лучше ставить? Имею ввиду изготовитель? Мы всегда применяли Pentair Water TS 91-08 М. Может, есть лучше?
Мы применяем типа таких:
http://vodeco.ru/aquaflow/ustanovki-umyagcheniya/twin.htmlЦитата(tadzhik-83 @ 10.7.2015, 11:55)
7. К установки ХВО нужно добавить дозаторы реагентов для связывания кислорода и повышения pН (2 дозатора или один, при применении комбинированного реагента)
- Подскажите, пожалуйста, марку оборудования. Ни разу такое не применяли.
http://vodeco.ru/doziruuzhie-systemi.html