Composter
Добрый день. Взялся проектировать ИТП, возник вопрос по количеству теплообменников. Объект секционный жилой дом 14-25 этажей,на 1 этаже коммерческая часть. Соответсвенно нагрузка на гвс и отопление для коммерческой части в разы меньше чем для жилой части, имеет ли смысл делать для коммерческой части отдельные теплообменники?
испытатель
У нас ставят горячеводный расходомер и начисления при взаиморасчетах делают по температуре (55-5)...если нет рециркуляции у этого субабонента. Если есть - то два расходомера и по разности
инж323
в Москве тарифы жилью и комерсам разные и учет только по поставляемому от ТСО ресурсу т.е. по первичному теплоносителю. И потому, если более 0.2 гиг то и два учета(абонент и субчик) и соответственно получится два ИТП фактически, вплоть до размещения их в соседних \смежных помещениях.Общий только ввод, а далее УУТЭ основного и ответвление на УУТЭ субчика. Вы сможете нарисовать после УУТЭ жилья общий ТО на жилье и нежильё? Вот и фактически два ИТП, с входами, вентиляцией, кучами ТО и насосов и дренированием своим, каждый.И контора по эксплуатации может быть у каждого своя, разная.
Composter
спасибо за ответы. еще возник вопрос, вот разделение на 2 итп делать сразу после ввода, начиная с того что даже отсекающие задвижки разные или можно после фильтра разделить на 2 части?
инж323
Общий только ввод, а далее УУТЭ основного и ответвление на УУТЭ субчика.