Господа, прошу помощи.
Пишет нам подрядчик замечания на проектную документацию, что мы не предусмотрели отборные устройства давления на ответвлениях перед задвижками в камерах (прокладка бесканальная). Ссылается на "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" п. 6.1.28 "Для контроля параметров теплоносителя тепловая сеть оборудуется отборными устройствами для измерения:
-....
-давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующих задвижек и регулирующих устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответвлений перед задвижкой."
Темпреатура теплоносителя в сети 95/70, давление 0,4/02МПа, максимальный диаметр трубопровода Ду 125 мм.
Очень хотелось бы отписаться и не ставит никаких отборных устройств. Есть они в котельной и ТП потребителей.
Может есть у кого какие соображения?