Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отборные устройства давления на ответвлениях ТС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
lucyluk
Господа, прошу помощи.
Пишет нам подрядчик замечания на проектную документацию, что мы не предусмотрели отборные устройства давления на ответвлениях перед задвижками в камерах (прокладка бесканальная). Ссылается на "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" п. 6.1.28 "Для контроля параметров теплоносителя тепловая сеть оборудуется отборными устройствами для измерения:
-....
-давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующих задвижек и регулирующих устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответвлений перед задвижкой."

Темпреатура теплоносителя в сети 95/70, давление 0,4/02МПа, максимальный диаметр трубопровода Ду 125 мм.

Очень хотелось бы отписаться и не ставит никаких отборных устройств. Есть они в котельной и ТП потребителей.

Может есть у кого какие соображения?
nik4t
1. Секционирующие задвижки, это не задвижки на ответвлениях! Открыли СНиП 41-02-2003 п.10.17:...Допускается увеличивать расстояние между секционирующими задвижками для трубопроводов Dy = 400 - 500 мм - до 1500 м, для трубопроводов Dy ? 600 мм - до 3000 м, а для трубопроводов надземной прокладки Dy ? 900 мм - до 5000 м при обеспечении спуска воды и заполнения секционированного участка одного трубопровода за время...
Видим, что речь идёт о совершенно других задвижках. Редких, так сказать, в жизни. И уж тем более в жизни небольших по длине тепловых сетей.
2. СП 41-105-2002 п.4.33 и п.4.34 - устройство каких-либо камер не обязательно, а равно и расположение отборных устройств.
lucyluk
Проверяющий ткнул носом в фразу после запятой "в прямом и обратном трубопроводах ответвлений перед задвижкой".
Здесь идет речь не о секционной задвижке, а об обычной.

И камеры уже запроектированы, трудно теперь будет сослаться на пункт, что они не требуются)).
nik4t
Цитата(lucyluk @ 17.6.2015, 10:14) *
...
И камеры уже запроектированы, трудно теперь будет сослаться на пункт, что они не требуются)).

Ну уж так коли...
а было:
Цитата
...(прокладка бесканальная)

Сделали камеры на ППУ, тогда сделайте в них КИП - это пустяки))
испытатель
Ну а дренажи то хоть есть на ответвлениях? Если есть - врежьте в патрубок до запорного устройства дренажа. blink.gif
Татьяна Удальцова
Цитата
Темпреатура теплоносителя в сети 95/70, давление 0,4/02МПа, максимальный диаметр трубопровода Ду 125 мм.

Читаем СП 124.13330.2012:

Цитата
15.4 В тепловых сетях следует предусматривать:
...
б) отборные устройства с необходимой запорной арматурой для измерения:

температуры воды в подающих (выборочно) и обратных трубопроводах перед секционирующими задвижками и, как правило, в обратном трубопроводе ответвлений D y >=300 перед задвижкой по ходу воды;

давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующих задвижек и регулирующих устройств, и, как правило, в подающих и обратных трубопроводах ответвлений D y >= 300 перед задвижкой;


Точно так же было написано и в СНиП 41-02-2003, в СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети и в ещё более ранних.
Barn
Цитата(nik4t @ 18.6.2015, 17:52) *
Сделали камеры на ППУ, тогда сделайте в них КИП - это пустяки))

Такое есть? А можно чертежик?
nik4t
Цитата(Barn @ 19.6.2015, 13:00) *
Такое есть? А можно чертежик?

Камеры на ППУ?
Переходите в камере на "чёрную" трубу, и делаете на ней, что хотите, как в обычной камере, хоть манометры, хоть термометры...
Другие камеры на ППУ сделать - героизм... Хотя тоже делается...
Вопрос что за камеры и что за бесканальная прокладка у топикстартера?)

Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.6.2015, 21:14) *
Читаем СП 124.13330.2012:
...
Точно так же было написано и в СНиП 41-02-2003, в СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети и в ещё более ранних.

В точку!
Но дальше есть п.15.5 biggrin.gif
lucyluk
Цитата(nik4t @ 19.6.2015, 11:45) *
Камеры на ППУ?
Переходите в камере на "чёрную" трубу, и делаете на ней, что хотите, как в обычной камере, хоть манометры, хоть термометры...
Другие камеры на ППУ сделать - героизм... Хотя тоже делается...
Вопрос что за камеры и что за бесканальная прокладка у топикстартера?)

А в чем, собственно, вопрос? Весь Питер в бесанальной прокладке и камерах. Делается на "черной" трубе, дёшево и сердито. У нас промплощадки, такой же принцип, эксплуатация довольна.
nik4t
Тогда не упирайтесь за копейки, а ставьте КИП.
И акцент в первом сообщении на бесканалку делать не стоило. Совсем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.