Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отключение от тепловой сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ris-ka
Всем доброго времени суток! rolleyes.gif

Заказчик обратился с просьбой помочь в отключении объекта от тепловой сети. Мол, чтоб теплосеть утвердила, нужен проект отключения системы отопления от их сетей. Оно и понятно, им нужно зафиксировать этот факт, внести изменение в сети свои...

Может кто занимался подобным вопросом? Что должно быть в проекте? Существует ли норматив? helpsmilie.gif
Сталкиваюсь впервые... Спасибо всем за участие))
BIONDER
Цитата(Ris-ka @ 5.5.2015, 15:41) *
Спасибо всем за участие))

Пожалуйста. Две трубы с заглушками.
---Х
---Х
andfor
Наверно просто нужно расторгнуть договор, написав заявление поставщику. Затем своими силами отрезать трубу создать видимый разрыв, составить акт и оплатить долги .
Все.
nikishkov
В проекте должны быть отражены объемы на демонтаж, устройство заглушек, проверочные гидравлические расчёты.
Проекты отключения теплосетей выполняются на основании технических условий или технических заданий или письменного ответа эксплуатирующей организации, после соответствующего запроса. Там обычно прописывается, что отключается от теплоснабжения, в связи с чем отключается, какая нагрузка остается, в каком месте установить заглушки и какие мероприятия предусмотреть. Эксплуатирующая организация рассматривает проект только после получения ТУ.
Это в Москве, как у вас не знаю. Самый верный ответ вы получите в вашей эксплуатирующей организации
Ris-ka
Демонтажа объемы есть, места заглушек тоже. Но отключается только часть здания. Чертежей остальной системы нет. Поэтому с поверочным расчетом сложности...
Выполнила чертежи и передаю Заказчику. Посмотрим, что ему ответят))
Спасибо, nikishkov! )))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.