Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газовая котельная+котельная на твердом топливе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
the_lukewarm
Добрый день. На нашем предприятии есть газовая котельная с водогрейными котлами. Котельная вырабатывает тепло на производственные нужды. Недавно приняли решение построить еще одну котельную, которая будет работать на твердом топливе - деревянная щепа. В целях экономии было решено интегрировать новую котельную в существующую систему теплоснабжения через теплообменник: существующий контур системы теплоснабжения довести до теплообменника, а циркуляция теплоносителя будет обеспечиваться существующими насосами в газовой котельной.
Мощность существующей котельной - 5 МВт;
Мощность проектируемой котельной - 2,5 МВт;
Во вложении принципиальная схема предлагаемого решения.

Подскажите, пожалуйста, насколько работоспособна данная схема или, может быть есть какие-то другие варианты реализации подобных проектов.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
пананан
По Вашей схеме работать не будет.
Во-первых, неправильно нарисованы подводы теплоносителей к теплообменнику.
Выходит странное подключение - от потребителей теплоноситель иднт в котлы 2,5 МВт, потом часть к потребителю, а другая - охлажждается в теплообменнике до 70 и возвращается в котлы 2,5 МВТ smile.gif
Во-вторых - для чего в принципе Вам твердотопливные котлы? Если хотите сэкономить газ, сжигая щепу, то сначала от потребителя вода должна проходить теплообменник твердотопливных котлов, потом уже заходит в газовые, где жогревается до 90С.