Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловая камера под местным проездом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
teplo_gaz
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня при проектировании тепловой сети тепловая камера заходит под местный проезд дороги (к жилому дому). Заходит только частично. Камера 3,0х3,0 и примерно 0,8 м. заходит под дорогу. Передвинуть ничего никуда нельзя. Кто с таким сталкивался и можно ли так оставлять тепловую камеру?
Shiling
У нас в городе на центральном перекрестке теплосети и камеры прямо под дорогой. Конечно когда ремонт теплосетей то половина дороги превращается в катакомбы. И ничего как то все это существует уже несколько десятилетий.
Татьяна Удальцова
Камеру можно делать где угодно (если приспичит), но под проездом необходимо выдержать минимальное расстояние от поверхности дороги до верха перекрытия камеры. При этом конструктивно, с учетом толшины перекрытия, перемычек и прочего трасса может получиться заглубленной.

Если бы нельзя было делать камеры под дорогами, то и теплоснабжения бы не было в городах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.