Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аварийное дизельное топливо
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
lexadm
Добрый день!!!

Проектируем Котельную с аварийным дизельным топливом (основное - природный газ), объем резервуаров хранения дизельного топлива 300 куб.м. Вопрос к какой категории относить опасный производственный объект в соответствии с последней редакцией ФЗ-116, к III - как источник теплоснабжения или ко II - так как в соответствии с таблицей 2 приложения 2 ФЗ-116 Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу в количестве более 200 т. Или все же емкости хранения аварийного топлива котельной относятся к емкостям хранения Горючих жидкостей, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах???


Лыткин
Цитата(lexadm @ 7.4.2015, 9:11) *
Добрый день!!!

Проектируем Котельную с аварийным дизельным топливом (основное - природный газ), объем резервуаров хранения дизельного топлива 300 куб.м. Вопрос к какой категории относить опасный производственный объект в соответствии с последней редакцией ФЗ-116, к III - как источник теплоснабжения или ко II - так как в соответствии с таблицей 2 приложения 2 ФЗ-116 Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу в количестве более 200 т. Или все же емкости хранения аварийного топлива котельной относятся к емкостям хранения Горючих жидкостей, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах???

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п. 4, стр.1 (Классификация теплопотребителей по ГОСТ 30494).
Shiling
У вас еще и "Воспламеняющиеся и горючие газы" используются на предприятии.
Мы проектировали газовую котельную с резервным дизтопливом , раздел "мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" основывался на требования СП 4.13130.2013 как к складам нефтепродуктов.
Вам эти вопросы нужно обсудить со специалистом по "МППБ". В экспертизе тоже придется в первую очередь отвечать на вопросы раздела МППБ. Имеет смысл даже предварительно связаться с экспертом и обсудить эти вопросы.
Лыткин
Цитата(Shiling @ 9.4.2015, 8:59) *
У вас еще и "Воспламеняющиеся и горючие газы" используются на предприятии.
Мы проектировали газовую котельную с резервным дизтопливом , раздел "мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" основывался на требования СП 4.13130.2013 как к складам нефтепродуктов.
Вам эти вопросы нужно обсудить со специалистом по "МППБ". В экспертизе тоже придется в первую очередь отвечать на вопросы раздела МППБ. Имеет смысл даже предварительно связаться с экспертом и обсудить эти вопросы.

Вообще-то по СНиП Котельные установки (Приложение 1) котельный зал - категория "Г", а склад жидкого топлива - "Б и В".
Shiling
Цитата(Лыткин @ 9.4.2015, 13:35) *
Вообще-то по СНиП Котельные установки (Приложение 1) котельный зал - категория "Г", а склад жидкого топлива - "Б и В".

Все верно, но требования к объемно-планировочным и инженерным решениям именно для склада резервного топлива были взяты как для склада ЛВЖ. Какие то детали предварительно обсудили с начальником по разделу МППБ экспертизы, поскольку было много ньюансов и не во всех случаях требования норм однозначно подходили для нашего случая.
Лыткин
Цитата(Shiling @ 9.4.2015, 13:23) *
Все верно, но требования к объемно-планировочным и инженерным решениям именно для склада резервного топлива были взяты как для склада ЛВЖ. Какие то детали предварительно обсудили с начальником по разделу МППБ экспертизы, поскольку было много ньюансов и не во всех случаях требования норм однозначно подходили для нашего случая.

Расходный бак топлива в котельной не более 0,8 м3. Хранилище по СНиПу может быть в соседнем помнщении + приёмная ёмкость, для слива топлива из ав/тр. СНиП 41-104-2000 "Автономное теплоснабжение".
Алексс
Вам же 300 кубов соляры придется выжигать каждый год, или вы ее будете тырить в течении года?
anchous
Если для отдельно стоящей газовой котельной предусмотрено аварийное топливо (дизельное) с объемом в 30м3, для него обязательно предусматривать подземный резервуар согласно СП 4.13130-2009??? Можно ли как-то обосновать и избежать данного требования???

(котельная и склад запаса дизельного аварийного топлива в одном помещении, согласно требованиям разделены противопожарной стеной)

п. 6.4.56 Из наземных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, относящихся к расходному складу и устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.

Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30 % суммарной вместимости всех резервуаров, устанавливаемых в производственных зданиях расходного склада, и не менее вместимости наибольшего из указанных резервуаров.

Аварийный резервуар, в который обеспечиваются самотечный слив, должен быть подземным и располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от стен с проемами. Специальный аварийный резервуар может не предусматриваться, если обеспечивается самотечный слив нефтепродуктов в резервуары основной емкости склада.

При самотечном сливе трубопроводы аварийного слива должны иметь диаметр не менее 100 мм и снабжены устройствами, предотвращающими распространение пламени через эти трубопроводы.

На каждом аварийном трубопроводе, соединяющем расходные резервуары с аварийным резервуаром, должно быть запорное устройство, устанавливаемое вне здания или на первом этаже (вблизи выхода наружу).

Продуктовые насосы, обеспечивающие откачку нефтепродуктов при аварии, необходимо размещать в отдельном от резервуаров помещении или вне здания.

Аварийный слив из резервуаров (баков) для масел, размещаемых в подвальных помещениях, допускается не предусматривать.