Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ГПУ и сущ. котельная (тепловая схема)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kerben
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, как правильно организовать тепловую схему с существующей водогрейной котельной с гидравлическим разделителем (2 котла ЗИОСАБ 1000) и двумя газопоршневыми установками Guascor SFGM 560. Предполагается, что ГПУ будут работать постоянно, а котлы на подхвате, какие регулирующие органы необходимо поставить и как увязать с существующей автоматикой котельной. Заранее спасибо (схемка приложена)
Ludvig
Схема не полная. Многого и существенного не хватает. Не лезьте вы в это дело.
Лыткин
Мощность утилизаторов зависит от выработки ЭЭ, поэтому заводим "обратку" на утилизаторы, а "догрев" прямой воды осуществляем в водогрейных котлах. Автоматика самая простая (можно обойтись котловой). На утилизаторах только безопасность.
vladimir_82
Как к таким как Вы специалистам попадает такая интересная и сложная работа? Присоединяюсь к предыдущим ответам. Не беритесь за эту работу и передайте ее тем кто умеет это делать.....
kerben
Лыткин большое спасибо за помощь. Ludvig, vladimir_82 все с чего то начинали и учились, и считаю бессмысленным разводить непонятные споры и тыканье пальцем. Всего доброго!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.