ЯВладимир
Ув госода! Прошу Ваше мнение по вопросу балансировки Т4 в системе ГВС жил дома. Даст ли результат применения петли Тихельмана вместо термостатов на каждом стояке?
BIONDER
Цитата(ЯВладимир @ 24.3.2015, 11:37) *
Ув госода! Прошу Ваше мнение по вопросу балансировки Т4 в системе ГВС жил дома. Даст ли результат применения петли Тихельмана вместо термостатов на каждом стояке?

Не даст, слишком маленькие потери и скорости.
ЯВладимир
А если на Т4 стоит цирк насос?
Алексс
Сколько стояков в доме?
BIONDER
Цитата(ЯВладимир @ 25.3.2015, 12:34) *
А если на Т4 стоит цирк насос?

Как вариант на каждый стояк T4 свой насос.
ЯВладимир
Число стояков-40, насос-один в ИТП, далее-крышная котельная.
Лыткин
Цитата(ЯВладимир @ 26.3.2015, 13:14) *
Число стояков-40, насос-один в ИТП, далее-крышная котельная.

На общем Т4, перед циркуляционным насосом, установите "подпор" регулятором давления "до себя" с обратным клапаном (3-4 ати). Между регулятором и насосом врежьте водопровод с РД "после себя". Схема должна быть рассчитана на максимальную нагрузку.
BIONDER
Цитата(ЯВладимир @ 26.3.2015, 13:14) *
Число стояков-40, насос-один в ИТП, далее-крышная котельная.

Регуляторы по температуре на каждый стояк, без вариантов.