Всем доброго времени суток! Выручайте коллеги! Вопрос в следующем. Есть технологическая площадка с километрами технологических сетей, которые нужно греть теплоспутниками. На площадке стоят компрессора для перекачки газа. Привод у этих компрессоров ГАЗОТУРБИННЫЙ. Заказчик говорит поставить на каждый компрессор котел-утилизатор, завязять их на параллельную работу, собрать нагретый теплоноситель от всех котлов утилизаторов одной точке и запустить в систему теплоснабжения для обогрева трубопроводов ТХ.
Как делать теплоспутники и как собрать ситему теплоснабжения понятно. А как собрать систему утилизации тепла с параллельно работающими котлами-утилизаторами, отрегулировать ее по температуре и давлению (чтобы каждый котел-утилизатор выдавал одинаковые параметры) не понимаю.
Знаю что чтобы получать постоянную тепловую мощность с котла-утилизатора нужно поддерживать постоянный расход отработанных газов, а следовательно постоянный расход газа на ГТУ. Если расход газа меняется, то на выходе получаем плавающее значение тепловой мощности.
Подскажите, есть ли какая-нибудь литература, где были бы написаны условия работы такой системы, как ее рассчитывать, как собирать и отрегулировать гидравлику и температуру от параллельно работающих котлов-утилизаторов в одной точке, опиписание как вообще такая система работает.
Лыткин
Сложность в том, что основным параметром у ГТУ является электрическая нагрузка генератора. Для поддержания постоянной т-ры воды на выходе из КУВ необходимо: 1) иметь КУВ с дожигающими горелками; 2) либо менять расход воды через КУВ.
Возможно на выходе из КУВ держать 130 (150) гр.С, а схему рассчитать на 95 гр.С. При изменении расходов воды через КУВ, часть воды перепускать помимо КУВ (как вариант).
Andryxa1
Технологи наши предлагают следующую схему. Компрессор, на выходе котел утилизатор. Таких там 4 раб. 1 рез. Включить их в один трубопровод (по такому же принципу как включают котлы в водогрейных котельных). В качестве теплоносителя пропиленгликоль, а не вода (на случай запуска системы зимой). Собрать все это в одном коллекторе и сделать в него 2 врезки, на технологию и на отопление. После врезок поставить теплообменники. Хотят еще включить в эту схему водогрейную котельную (если компрессора не работают, то запускается котельная).
Знает ли кто-нибудь какую литературу можно посмотреть по расчету и компановке таких систем? И какие там могут быть подводные камни?
Лыткин
Цитата(Andryxa1 @ 11.3.2015, 11:58) *
Технологи наши предлагают следующую схему. Компрессор, на выходе котел утилизатор. Таких там 4 раб. 1 рез. Включить их в один трубопровод (по такому же принципу как включают котлы в водогрейных котельных). В качестве теплоносителя пропиленгликоль, а не вода (на случай запуска системы зимой). Собрать все это в одном коллекторе и сделать в него 2 врезки, на технологию и на отопление. После врезок поставить теплообменники. Хотят еще включить в эту схему водогрейную котельную (если компрессора не работают, то запускается котельная).
Знает ли кто-нибудь какую литературу можно посмотреть по расчету и компановке таких систем? И какие там могут быть подводные камни?

Тепловая мощность утилизаторов зависит от мощности компрессоров. Наверное в тепловой схеме следует предусмотреть "догрев" теплоносителя после утилизаторов в котлах, но по независимой схеме. Компрессор - ТО, ТО - котёл, а то пидётся гликолевую смесь в систему отопления подавать.
Andryxa1
Спасибо! Вопрос такой на форуме есть ли люди кто делал системы теплоснабжения с подобным источником тепла? Хочу понять для себя и объяснить ГИПу схему работы такой системы, условия работы, необходимое оборудование для ее работы, должны ли компрессора стоять на одной площадке (в моем случае м/у ними по 100-200 метров) . Работоспособна ли такая схема, если компрессора будут работать не постоянно, а будут переключаться между резервными и рабочими по нескольку раз в сутки (так нужно по технологии)? Графика переключения нет, никто не может сказать в какой момент времени какой компрессор работает (теория вероятности). Работоспособна ли такая схема?
jota
Примените по типу кольцевой системы Laars....
Погуглите.... сложного ничего нет.