Цитата(инж323 @ 2.3.2015, 16:25)
а они и должны быть разными, ибо этот регулятор от конкретного давления в трубе его установки будет держать перепад. или срезать сверху или подпирать снизу. нарисуете пьезометр и вопроса не останется.
а прочие факторы сильно зависят от реальных условий и коль откроете учебник "теплоснабжение" Ионин,Братенков, Терлецкая или любой другой, то все это вы обязаны были выучить еще на 3- курсе. учебники есть тут на форуме.
Зы. а про неубедительность умилило. Вы еще голосовалку устройте по этому вопросу.
На третьем курсе я учил абсолютно иные вещи, но уж коль попал в эту сферу, занимаюсь упорным ознакомлением, спасибо.
Возможно я не правильно сформулировал вопрос, но под регулятором расхода я имел ввиду двухходовой седельный клапан с электроприводом, который реагирует на показания погружного датчика температуры за теплообменником. На сколько мне известно, у него нет ни импульсных трубок, ни внутренней мембраны чтобы какую то разницу в давлении замерять.