Мистер Х
Здравствуйте специалисты. У меня возник вопрос при проектировании тепласнабжения калориферов приточной вентиляции и тепловых завес. Необходим ли насос в котельной на ветках теплоснабжающих тепловые завесы и калориферы? По сути в узле обвязки каждой тепловой завесы и каждого калорифера и так стоит насос, на с другой стороны хватит ли этих насосов что бы протащить всю воду по ветке или этот насос будет крутить воду вокруг калорифера, а до самого калорифера по ветке вода не дойдёт? И если надо то как расчитать этот насос? Заранее Спасибо.
G_Ivan
Необходим, насос выбирается по гидравлическому расчёту сети.
shadow
Насос рассчитывается с учетом потерь напора в котельной, от котельной до смесительного узла, а также в зависимости от схемы смесительного узла его составных элементов (двухходовой клапан, балансировочный)