Добрый день, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, с момента обучения помню фразу - вложенную в голову, что перед расширительными баками запорную арматуру устанавливать нельзя! Бак должен быть на прямой линии без сужений и т.д. Знаю конечно, что сейчас ставят, чтобы слить не всю систему, а только бак демонтировать, но тем не менее, подскажите нормативный документ, в котором можно подсмотреть о всех запретах, перерыла массу СНиПов и СП и не могу найти ничего про запорную перед баком, хотя точно знаю, что должна быть.=((
Сейчас просят обоснования, почему нельзя, а я в растерености, не могу сослаться ни на что, кроме лекций, застрявших в памяти.
Расширительный бак не относится к системам безопасности в отличие от предохранительного клапана. Поэтому запрет на установку арматуры перед ним был бы ошибочным.
Это получается, что подводка к нему может иметь запорную арматуру? И это никак не регламентирется?
Если Вы насчет офнорм, то утверждать на 100% не берусь, но мне не встречались.
ArtNikaEnergetik
15.12.2014, 11:13
Данное требование было прописано у завода изготовителя в паспорте. Хотя довольно спорно, сами же производители выпускают группы безопасности для баков, в которую входит и запорная арматура.
timofeyprof
15.12.2014, 12:58
Условие запрета на установку отключающего устройства перед расширительным баком в Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов... менее 0,07 Мпа и менее 115 градусов. В аналогичных правилах для котлов свыше 0,07 и 115 - требования в расширительному трубопроводу.
Хоттабыч
25.7.2020, 19:03
Цитата(timofeyprof @ 15.12.2014, 13:58)
Условие запрета на установку отключающего устройства перед расширительным баком в Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов... менее 0,07 Мпа и менее 115 градусов. В аналогичных правилах для котлов свыше 0,07 и 115 - требования в расширительному трубопроводу.
Так там речь о другом
5.2.7. На любых котлах (в том числе имеющих один предохранительный клапан) вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла в обход запорного устройства на выходе горячей воды. В этом случае между котлом и расширительным сосудом не должно быть другой запорной арматуры, кроме указанного обратного клапана.
5.2.8. Диаметр соединительного или атмосферного трубопровода расширительного сосуда должен быть не менее 50 мм. Для предотвращения замерзания воды сосуд и трубопроводы следует утеплить; расширительный сосуд нужно плотно закрывать крышкой.
5.2.9. В случае включения котлов в систему отопления без расширительного сосуда заменять предохранительные клапаны на котлах обводами не разрешается.