SAMTGV
Здравствуйте проектировщики! Ситуация такая, в административном здании произведен капитальный ремонт, система отопления смонтирована все работает отлично, НО НЕ БЫЛО предусмотрено отопление приточной венткамеры (а оно щас там необходимо, стоят водяные калориферы). Если врезать дополнительные радиаторы к существующей системы отопления, то произойдет разрегулировка.
Вопрос:
1. В приточную вент камеру заходят трубы для теплоснабжения приточных установок (которые с системой отопления не связаны), можно ли на трубопроводы для теплоснабжения приточных установок "посадить пару радиаторов для отопления самой венткамеры?
2. Бывает на практике такое?
Shiling
Если тепла будет достаточно для нагрева приточного воздуха, то почему бы и нет, Только я лично поставил бы не радиаторы а конвекторы, поскольку температура теплоносителя на вентиляцию обычно больше 95 градусов. ну и на ответвлении поставьте ручной балансировочный клапан.
shadow
Как вариант воздушное от приточки сделать ответвление
Татьяна Удальцова
Ставьте последовательно "послевключенно" после калориферов. Когда через калориферы идет вода "им и так тепло", а охлажденной (но не холодной) водой обогревается венткамера. Она вообще-то может и вообще не отапливаться, если стоит оборудование соответствубщего климатического исполнения. Но обычно для автоматики нужна температура не ниже +5 градусов.

С возможностью переключения на параллельную работу при полном отключении калориферов со сливом воды. Параллельно включенные ОП могут послужить "коротким замыканием" для калориферов.
k_kholopov
Добрый день, подскажите пожалуйста, куда перекочевал пункт, в котором было сказано, что в вентиляционных камерах и если мне не изменяет память и в насосно-фильтрующих помещениях температура воздуха должна быть +16 в холодный период года?!