Метр трубы раз в 100 лет может прохудиться, значит 100 метров может прохудиться раз в год. Это условно, а на деле:
Расчет надежности теплоснабжения для нерезервированных участков проводится согласно Приложения 9.1 Приказа Минэнерго N 565 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать - см. в первом посте.
Исходная интенсивность отказов 0,05/(км*год), т.е. километр трубы раз в 20 лет прохудится, зависит от срока эксплуатации трубы и еще чего-то (не помню, см.Приказ Минэнерго)
Дальше расчет маршрута до нескольких дальних абонентов - "Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке".
Если укладывается в норму - хорошо, если нет - менять трубы или маршрутю.
Это все для простой сети с одним возможным маршрутом, для резервированных маршрутов сложнее.
P.S. Удобно загнать все участки и абонентов в таблицу Excell, если поместятся
, загнать формулы расчетов участков, а конкретные маршрут суммировать вручную.