antipod66
Кто нибудь знает как считать эти показатели?
По какой методике?
И как их увязать с резервированием.

СП 124.13330 "Тепловые сети"

6.13 Тепловые сети могут быть кольцевыми и тупиковыми, резервированными и нерезервированными.

Число и места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами следует определять по критерию вероятности безотказной работы.

6.26 Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты 0,97;

тепловых сетей 0,9;

потребителя теплоты 0,99;

СЦТ в целом 0,9x0,97x0,99=0,86.
flatout
Метр трубы раз в 100 лет может прохудиться, значит 100 метров может прохудиться раз в год. Это условно, а на деле:

Расчет надежности теплоснабжения для нерезервированных участков проводится согласно Приложения 9.1 Приказа Минэнерго N 565 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать - см. в первом посте.


Исходная интенсивность отказов 0,05/(км*год), т.е. километр трубы раз в 20 лет прохудится, зависит от срока эксплуатации трубы и еще чего-то (не помню, см.Приказ Минэнерго)
Дальше расчет маршрута до нескольких дальних абонентов - "Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке".
Если укладывается в норму - хорошо, если нет - менять трубы или маршрутю.
Это все для простой сети с одним возможным маршрутом, для резервированных маршрутов сложнее.
P.S. Удобно загнать все участки и абонентов в таблицу Excell, если поместятсяsmile.gif, загнать формулы расчетов участков, а конкретные маршрут суммировать вручную.
antipod66
Вот спасибо, даже не знал про такой приказ, а практике это считают? Требует экспертиза?
flatout
Схема теплоснабжения утверждается на общественных слушаниях местным органом власти (см. ФЗ № 190 "О теплоснабжении"). На деле сам-на-сам утверждают, и всё! Расчет надежности в таких схемах редко кто делает, "органам" он вообще до одного места, им лишь бы бумажка с названием была...

Вот, на всякий случай, ссылка на нормативную документацию из соседней темы:
Постановление Правительства РФ
от 22 Февраля 2012 г. N 154
"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

Совместный Приказ Минэнерго России N 565,
Минрегиона России N 667
от 29.12.2012
"Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"
antipod66
Спасибо.
Это применимо к внутренним обособленным тепловым сетям промышленных объектов?
antipod66
Мельком пробежал оба документа, они относятся к поселениям и городам. Если у нас все сети внутри предприятия значит это к нам не применимо?
В частности интересует если например предприятие отнести к первой категории по надежности теплоснабжения, то дублировать сети нужно только до его границы? Или внутренние тоже надо дублировать?
flatout
Sorry, предприятия не мой случай. Однако по своему случаю всё нарыл в интернете, начиная с нормативной документации.
P.S. Про электросети знаю, первой категории дублируются только до ввода, при невозможности - автономный источник.
antipod66
Спасибо и на этом