> HVAC здравоохранения, Операц-е, боксы, стационары, аптеки
Гость_Alexander_*
сообщение 15.9.2004, 14:05
Сообщение #1





Guest Forum






Принесли проект. Приток в операционную -- обычная приточная сборка с фильтром G3, больше ничего. Еще нарисованы сплиты в операционной. Что делать ?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 15.9.2004, 14:31
Сообщение #2





Guest Forum






К классу фильтрации надо накинуть ещё десяток единиц (как минимум) + 10-кратный воздухообмен, + температура круглогодично + 22 ± 1° + влажность круглогодично 50…60% , + определённая схема воздухораспределения. smile.gif

Здесь приложена подборка документов по организации микроклимата помещений учреждений здравоохранения.

smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HVAC_for_Protection_of_Health.rar ( 1,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 415
Прикрепленный файл  Content.JPG ( 100,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 15.9.2004, 14:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Цитата(Alexander @ Sep 15 2004, 02:05 PM)
Что делать ?????

А с какими целями вы брали этот проект? Как Заказчик, поставщик оборудования, монтажник или проектировщик?
Если это новое строительство, то проект должен был пройти экспертизу в соответствующих госорганах, м.б. и в СЭС должны были смотреть.
Проектировщики с лицензией? Какие требования были в Техническом задании Заказчика?
Поищите документы:
МГСН 4.12-97 Лечебно-профилактические учреждения, и приложения к ним;

СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"
" п. 6.9. ... Наружный воздух, подаваемый приточными установками, надлежит очищать в фильтрах.
Воздух, подаваемый в операционные, наркозные, родовые реанимационные, послеоперационные палаты, палаты интенсивной терапии, а также в палаты для больных с ожогами кожи, должен очищаться на бактерицидных фильтрах."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexander_*
сообщение 15.9.2004, 15:01
Сообщение #4





Guest Forum






Я так и думал. Подскажите как можно этих ребят лицензии лишить, а то ведь найдут организацию которая возьмется и смонтирует это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 15.9.2004, 15:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Если Вы заказчик, потребуйте, чтобы проект выполнили в соответствии с нормативными документами. К сожалению, сейчас многие докумены отменены, но если в техническом задании будет указано,в соответствии с какими документами следует проектировать, то проектировщик сможет опираться на них. Почитайте положение об экспертизе строящихся объектов, потребуйте, чтобы стадию "Проект" согласовали в Мосгосэкспертизе. В СанПиНе 5179-90 есть требование:
"Открытие вновь построенных, реконструированных, подвергавшихся ремонту, перепланировке или переоборудованию лечебных и родовспомогательных стационаров или отдельных подразделений и помещений, входящих в их состав, медицинских кооперативов допускается после получения заключения санитарно-эпидемиологической службы, разрешающего эксплуатацию указанных зданий и помещений." Пусть идут в СЭС.
Не получется прикрепить файл к письму, могу выслать на мейл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nikolya_*
сообщение 2.3.2005, 11:10
Сообщение #6





Guest Forum






Уважаемые господа коллеги, подскажите кто может и кто знает что такое ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛАМИНАРНЫМ ПОТОКОМ? Слышать слышал, но не сталкивался!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 2.3.2005, 11:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Может быть это вытесняющая вентиляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIKY PEREC_*
сообщение 2.3.2005, 17:47
Сообщение #8





Guest Forum






....Имеется ввиду вентиляция плавноподаваемым воздухом без завихрений... и только! К вытеснению это имеет отношение лишь в случае использования установки с соответствующими функциями...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 2.3.2005, 18:55
Сообщение #9





Guest Forum






Да, конечно, без завихрений.
По другому это звучит, как "однонаправленный воздушный поток". Кстати, специалисты-отцы из области вентиляции в Чистых Помещениях очень не любят выражение "ламинарный" поток воздуха, и требует применения второго определения.
И ещё из области авиации... Переход обтекания крыла из области ламинарного к турбулентному течению приводит к резкому снижению подъёмной силы (в военные и послевоенные годы это приводило к срыву самолёта в штопор)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nikolya_*
сообщение 3.3.2005, 17:59
Сообщение #10





Guest Forum






Это всё очень хорошо! И пока Вы мне не дали не одного вразумительного ответа, к сожалению..... Мне интересно вот что, каким образом это достигается? И ещё на сайте одной компании я читал что его очень правильно использовать в операционных. И воздух при этом подаётся через лампу освещения операционного стола через специальные воздуховоды, рещётки. Ну короче вот такая вот байда! Вразумительно не написано, а мне просто интересно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nikolya_*
сообщение 3.3.2005, 18:27
Сообщение #11





Guest Forum






Вот что я нашёл
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  page21.jpg ( 19,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 3.3.2005, 18:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Для движения газа (жидкости) определены два основных режима ламинарное течение и турбулентное. Характер течения можно определить по безразмерному комплексу числу Рейнольдса. Для труб переход к турбулентному течению начинается от значений 2300, при обтекании пластины от значений 10**5. В комплекс входят характерный размер, скорость потока и вязкость. Таким образом такое течение существует при мкалых скоростях потока.
ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2005, 18:23
Сообщение #13





Guest Forum






Вопрос на засыпку: в каких случаях делаются воздуховоды из нержавейки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 16.3.2005, 18:37
Сообщение #14





Guest Forum






...Если того требует чистота перемещаемой среды (скажем, конечный участок после бактерицидного фильтра), или по условию огне-температуростойкости, или по условиям дизайна (технократический стиль, открытая прокладка воздуховодов)... или, если Заказчику так хочется. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 16.3.2005, 18:44
Сообщение #15





Guest Forum






Перемещение агресивных сред
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2005, 18:54
Сообщение #16





Guest Forum






А где об этом можно прочитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 16.3.2005, 18:58
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(ss.23 @ Mar 16 2005, 18:38 )
...Если того требует чистота перемещаемой среды (скажем, конечный участок после бактерицидного фильтра)

А если бактерицидные фильтры стоят на входе, тогда что считать конечным участком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 16.3.2005, 19:33
Сообщение #18





Guest Forum






На входе нельзя. Длина участка после бактерицидного фильтра (EU13 и выше) должна быть не более 1м (см. ПОСОБИЕ по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 16.3.2005, 19:36
Сообщение #19





Guest Forum






Кстати, насчёт агрессивных сред... Не такая уж нержавейка и стойкая, особенно - по сварным швам. ^_^
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 17.3.2005, 14:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



По очень агресивным средам - можно предложить стеклопластик -легкий прочный и надежный. Соединение по конусу. Длина участка 1-1,5 м. Диаметр до 1 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 17.3.2005, 14:16
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(ss.23 @ Mar 16 2005, 22:37 )
Кстати, насчёт агрессивных сред... Не такая уж нержавейка и стойкая, особенно - по сварным швам. ^_^

Очень правильное замечание! В некоторых "агрессивных" средах нержавейку применять вообще нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 20.3.2005, 19:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



Цитата(Нестор @ Mar 17 2005, 14:13 )
По очень агресивным средам - можно предложить стеклопластик -легкий прочный и надежный. Соединение по конусу. Длина участка 1-1,5 м.  Диаметр до 1 метра.

Ув. Нестор, существует какая-нибудь техническая документация на воздуховоды из стеклопластика (ТУ или т.п.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 8.4.2005, 9:49
Сообщение #23





Guest Forum






Для интересующихся предоставляю текст некоего документа:

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО Г. МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 августа 2004 г. N 4
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.
-----------------
Замечу только, что за достоверность и реальное существование этого документа я не ручаюсь, и за содержание прикреплённого файла ответственности не несу. huh.gif

С уважением.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  THE_ORDER_N4.rar ( 8,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vrun_*
сообщение 13.4.2005, 9:16
Сообщение #24





Guest Forum






А можно ли ставить рекуператор,
некоторые утверждают
что если нет контакта приток-вытяжка то можно,
однако в нормах написано ..вятяжной вентилятор во взрывозащищенном исполнении, то есть воздух идет в рекуператор а оттуда в вентилятор вытяжки..
или наоборот..??
а есть ли канальники во взрывлзащищенном исполнении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 14.4.2005, 12:32
Сообщение #25





Guest Forum






Не подскажите кто производит бактерицидные фильтры для вентиляции (надо в операционную)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 14.4.2005, 12:46
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2375
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Попробуйте спросить здесь:

"Аналитприбор", СПб, ул. Будапештская, 72/1
Тел. (812) 327-15-84, 327-15-04
Конт. лицо: Кузнецова Н.В.

Не знаю точно можно ли использовать для операционных, но они говорят, что их фильтры бактерицидные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_САМ_*
сообщение 14.4.2005, 13:00
Сообщение #27





Guest Forum






Korf. выполняют секции с бактерицидными лампами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 14.4.2005, 13:13
Сообщение #28





Guest Forum






Жаль но Аналитприбор погиб по крайней мере тел.отключен и сайт погиб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_liz_*
сообщение 14.4.2005, 13:31
Сообщение #29





Guest Forum






Позвоните в "Энергия-климат"
8-095-797-30-21 (22,23)
Есть там такой человек Алексей Климанов,подскажет все,что нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Zum_*
сообщение 15.4.2005, 10:53
Сообщение #30





Guest Forum






А разве хепповский фильтр не подходит ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 7:35