> узел обвязки калорифера вентиляции, зачем?
ventclimate
сообщение 30.5.2006, 13:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.10.2005
Пользователь №: 1350



Добрый день!
В переданной мне на рассмотрение проектной док-ции в узле обвязки водяного калорифера насос присутствует на перемычке, а также регулятор температуры установлен на обратке??????
Как мне кажется данная схема не рабочая.... bang.gif
Подскажете где посмотреть все применимые на данный момент варианты обвязки калорифера вентиляции с условием выбора той или иной схемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 30.5.2006, 13:14
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



на форуме тем не раз обсуждалась. Ищите в поиске
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventclimate
сообщение 30.5.2006, 13:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.10.2005
Пользователь №: 1350



MMM пролистал все 10 страниц данного раздела и к сожалению не нашел.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 31.5.2006, 19:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



скан листа принцип схемы тепломеханики и спецификацию в студию.

по первому описанию - ничего не понял...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.5.2006, 20:48
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ventclimate Дата May 30 2006 @ 17:15 )
пролистал все 10 страниц данного раздела
листать можно долго...
вот поиск
вот результат поиска по слову "трехходовой"

Цитата(ventclimate Дата May 30 2006 @ 17:12)
насос присутствует на перемычке............ Как мне кажется данная схема не рабочая
работать будет, но при определённых условиях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventclimate
сообщение 2.6.2006, 11:10
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.10.2005
Пользователь №: 1350



LordN а при каких условиях данная схему будет работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 2.6.2006, 11:56
Сообщение #7





Guest Forum






к ventclimate

Если насос в перемычке, то значит с перепадом давления в подводящих магистралях полный порядок, и основные задачи насоса - подмес и активная защита калорифера при замерзании. Хотя, сдаётся мне, что такое размещение насоса скорее ошибка или заблуждение проектировщика.
А то, что регулирующий клапан в обратке - это нормально. Иногда другого выхода нет, чтобы удовлетворить ограничение по допустимой температуре для клапана. В любом случае, такие условия более комфортные для любого клапана. smile.gif

Обратите внимание на тематическую подборку здесь

Сообщение отредактировал elena - 16.6.2007, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventclimate
сообщение 5.6.2006, 11:08
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.10.2005
Пользователь №: 1350



ss.23 спасибки. Подскажете мож где почитать про рациональность выбора той или иной схемы? для общего развития так-сказать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.6.2006, 11:42
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
где почитать про рациональность выбора той или иной схемы?
все тут и на аирконе... ищите, да обрящете... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения