Вентиляторы последовательно |
|
|
|
27.10.2005, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
Ситуация - надо удалить воздух расходом 16000 м3/ч. Сопротивление сети 300 Па со стороны всаса +50 Па на решеточку наружную. Желательное оборудование - осевой вентилятор (выброс через решетку в стене здания). Попробовал найти подходящий, не нашел. Но поиски не окончены, буду искать. Но заказчик уже спрашивал как я отношусь к установке двух осевых вентиляторов друг за другом. Был бы напорный участок, еще можно было понять, но на всасе . Если есть у кого время и желание - объясните что происходит при установке друг за другом двух вентиляторов.
|
|
|
|
Гость_Pesok_*
|
27.10.2005, 16:48
|
Guest Forum
|
Почему нет, есть такие 16000 м3/ч и 300 Па, без проблем BSH Babcock AXN 12/56/560 цена вопроса 1600 евро, мотор 3 кВт. При установке последовательно у двух вентиляторов плюсуется давление с какми-то потерями, но не расход....
|
|
|
|
|
27.10.2005, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
ОО, хорошо если есть, а можно еще узнать какой нить телефончик или сайтик что бы поподробнее информацию получить. А насчет складывания давлений все-таки сомневаюсь, все таки среда воздух, турбулентность и все такое
|
|
|
|
Гость_Pesok_*
|
27.10.2005, 17:33
|
Guest Forum
|
Смотрите здесь Сайт по вентиляторамТам изображены осевики дымоудаления, но есть и обычные... А насчет складывания, это не я придумал, а немцы.... У осевиков классически низкое давление...
|
|
|
|
Гость_Караджи В.Г._*
|
27.10.2005, 17:42
|
Guest Forum
|
Нельзя складывать давления двух последовательных осевых вентиляторов, если не раскрутил и не успокоил поток на выходе первого вентилятора. У нас в "Рукрводстве..." о всяких параллельных/последовательных работах вентиляторов довольно подробно расписано. С уважением, В.Г.
|
|
|
|
|
28.10.2005, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
У нас это где? Дайте ссылочку для самообразования.
|
|
|
|
|
28.10.2005, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1430
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Можно за одним вентилятором направить и на Луну, используя оную для перевалочной базы. Даже если есть Комвен с вентилятором ВО-13-284 12к/40-6,3 или Лада-Флэкт с FTDA-063-3-06-32. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
|
28.10.2005, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434
|
Да уж, кроме как у немцев купить такой вентилятор неукого! Можно использовать и вентилятор с рабочим колесом серии К 109-19 (делает Орелхолодмаш) ВО-6,3.
|
|
|
|
|
28.10.2005, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
Подобрал ВО 13-284-12к/40-6,3. Все устраивает, жаль только никто не может дать шумовые характеристики
|
|
|
|
|
28.10.2005, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434
|
Такое впечатление, что "Старика Хотабыча" никто не читал и не смотрел фильма, самолет гудит но летит, если не гудит то и не летит, а падает. Шуметь будет, конечно! Если вентилятор на 1500 об/мин и 6 лопаток в РК=> 88-90 Дба
|
|
|
|
|
28.10.2005, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
Спасибо, я на 90 Дб и заложил шумоглушилку
|
|
|
|
Гость_Pesok_*
|
28.10.2005, 13:14
|
Guest Forum
|
Знаете почему вентиляторы дымоудаления сплошь отечественные , потому что вентилятор дымоудаления работает всего ОДИН РАЗ...... в момент пожара, потом его меняют... Кстати никаких проблем с доставкой вентиляторов из Германии у нас нет, мы возим оттуда оборудование фурами, а если надо привезем и штуку...
|
|
|
|
Гость_Караджи В.Г._*
|
28.10.2005, 13:15
|
Guest Forum
|
Для KKS:
В этом году "ИННОВЕНТ" выпустил дополненное издание "Некоторые особенности эффективного использования вентиляционно-отопительного оборудования". Там, в частности, и о последовательном соединении вентиляторов, и много чего другого. Мы его раздаем всем желающим. Звоните, вышлем. С уважением В.Г.
|
|
|
|
Гость_Pesok_*
|
28.10.2005, 13:17
|
Guest Forum
|
Цитата(Kks @ Oct 28 2005, 13:55 ) Спасибо, я на 90 Дб и заложил шумоглушилку Закладывайте на большее... Вентилятор BSH Babcock AXN 12/56/560 3 кВт шумит на 95 дБ... А отечественный только на бумаге шумит на 90 дБ, а может у нас децибелы толще...
|
|
|
|
Гость_Pesok_*
|
28.10.2005, 13:20
|
Guest Forum
|
Цитата(Караджи В.Г. @ Oct 28 2005, 14:15 ) Для KKS:
В этом году "ИННОВЕНТ" выпустил дополненное издание "Некоторые особенности эффективного использования вентиляционно-отопительного оборудования". Там, в частности, и о последовательном соединении вентиляторов, и много чего другого. Мы его раздаем всем желающим. Звоните, вышлем. С уважением В.Г. Браво.... Особенно учитывая что с 1917 года инновент основной проектировщик вентиляторов для всей российской промышленности, по их заверениям.... Идут по пути Инроста? Те тоже как-то книгу выпустили как учебник для ВУЗов... Только тогда действительно из МГСУ приходили люди которые из всех вентиляторов знали только ВРы... И это уже не смешно...
|
|
|
|
Гость_Антонн_*
|
28.10.2005, 13:39
|
Guest Forum
|
У немцев спаренный вентилятор имеет маркировку BVZAXN, по моему. Но могу ошибаться. Ставили такой на дымоудаление. У него как раз суммируется давление. Оно более 800 Па.
|
|
|
|
|
28.10.2005, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
Для Караджи В.Г. Спасибо, я нашел на вашем сайте данные статьи, буду ознакамливаться. Остальным - спасибо, в этом случае забью наше отечественное оборудование, тем более знаю что монтажники поставят все свое оборудование, они по предыдущему корпусу еще ничего моего не поставили, поэтому как все это будет работать это их проблеммы.
|
|
|
|
Гость_Pesok_*
|
28.10.2005, 13:51
|
Guest Forum
|
вот так...
|
|
|
|
|
28.10.2005, 17:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43870
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Караджи В.Г. @ Oct 28 2005, 14:15 ) Для KKS:
В этом году "ИННОВЕНТ" выпустил дополненное издание "Некоторые особенности эффективного использования вентиляционно-отопительного оборудования". Там, в частности, и о последовательном соединении вентиляторов, и много чего другого. Мы его раздаем всем желающим. Звоните, вышлем. С уважением В.Г. Всем рекомендую. Очень полезный труд. Спасибо авторам.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
4.11.2005, 18:42
|
Guest Forum
|
VANO реклама здесь не нужна
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
4.11.2005, 18:49
|
Guest Forum
|
Kks-что на всасе сидит то и есть сеть(если у тебя на всасе 50 а сеть 300 - найми спеца)
|
|
|
|
|
4.11.2005, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344
|
Кто аэродинамику учил должен знать, что результирующее давление последовательно включенных нагнетателей (впрочем, как и производительность у параллельно включенных) при работе на единую сеть может быть даже меньше давления (производительности) одного нагнетателя. Все зависит от характеристики сети.
|
|
|
|
Гость_Pesok_*
|
7.11.2005, 16:28
|
Guest Forum
|
КВО, а где вы учили аэродинамику?
|
|
|
|
|
7.11.2005, 16:31
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
|
По моему при параллельном подключении нагнетателей возрастает расход, а при последовательном давление.
|
|
|
|
Гость_Pesok_*
|
7.11.2005, 16:33
|
Guest Forum
|
Цитата(Василич @ Nov 7 2005, 16:32 ) По моему при параллельном подключении нагнетателей возрастает расход, а при последовательном давление. Вы правы...
|
|
|
|
|
|