Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Теплоснабжение _ Когенерация

Автор: Godless 20.4.2006, 6:49

Уважаемые специалисты, есть ли среди Вас те, кто на практике встречался и имел дело с газовыми микротурбинами для когенерации? helpsmilie.gif
Кто может посоветовать - какое оборудование данного плана может работать на пиролизном газе (газификация отходов деревообрабативающей промышленности)??? helpsmilie.gif
Какое оборудование для газификации вообще можно использовать из той номенклатуры товаров, которые сейчас предлагаются на рынке??? helpsmilie.gif

Автор: Godless 24.4.2006, 7:34

Господа - неужели никто ничего не знает!!!!!!!!!!!!! bang.gif
Давайте поактивнее проявим себя в обсуждении данного вопроса!!! clap.gif

Автор: Alex_ 24.4.2006, 12:53

На традиционных (углеводородных) топливах - полно. Но чтоб на пиролизном газе... ИМХО, это пока из области прикладной науки или экспериментов. Впрочем, могу ошибаться.

Автор: Godless 24.4.2006, 14:39

Признаюсь честно, в процессе изучения аспектов данной проблемы, наткнулся на массу интересного. Самое интересное и вызывающее гордость за отечественную энергетику то, что в данной сфере альтернативной энергетики ведется очень много разработок. На практический уровень это пока (подчеркиваю пока) не выходит ввиду отсутствия должного финансирования!!! Технология сама по себе очень перспективная особенно в регионах с огромной и развитой лесосекой!!!
Странное явление - газопоршневые двигатели есть, а газотурбин на пиролизном газе нет - КАК ТАК!?!?!? blink.gif

Автор: kroudion 24.4.2006, 15:06

Видел как работает http://mt3umf.narod.ru/index5.html, эксплуатировать не довелось. Отношение вырабатываемой тепловой энергии к электрической около 2, общий кпд якобы аж до 80% (врут). Работала от природного газа, чем он отличается от пиролизного не знаю.
Когенерация, помимо технических и инвестиционных заморочек, упирается в проблему продажи свободной электроэнергии. Пока потуги Чубайса будут гнобить в этом вопросе (а он давно уже предлагает создать рынок генерирующих компаний), ни о какой эффективности когенерации говорить не стоит и заниматься ею тоже. Имхо.

Автор: Alex_ 24.4.2006, 18:27

Цитата(kroudion @ Apr 24 2006, 16:06 )
Когенерация, помимо технических и инвестиционных заморочек, упирается в проблему продажи свободной электроэнергии.

Да и без продаж свободной э\энергии тоже есть смысл. Вот как "залудило" Мосэнерго цену за подключение 1 кВт - 1000$, сразу многое видится по другому.
Цитата
Странное явление - газопоршневые двигатели есть, а газотурбин на пиролизном газе нет - КАК ТАК!?!?!?

ИМХО, первое - турбины предполагают большую мощность, а для пиролизного газа неактуально.
Второе - древесный газ "грязный", чистить слишком часто придется, если не чего похуже.
А чем поршневые аппараты не устраивают ???

Автор: kroudion 24.4.2006, 19:46

Цитата(Alex_ @ Apr 24 2006, 19:27 )
Цитата(kroudion @ Apr 24 2006, 16:06 )
Когенерация, помимо технических и инвестиционных заморочек, упирается в проблему продажи свободной электроэнергии.

Да и без продаж свободной э\энергии тоже есть смысл. Вот как "залудило" Мосэнерго цену за подключение 1 кВт - 1000$, сразу многое видится по другому.
Цитата
Странное явление - газопоршневые двигатели есть, а газотурбин на пиролизном газе нет - КАК ТАК!?!?!?

ИМХО, первое - турбины предполагают большую мощность, а для пиролизного газа неактуально.
Второе - древесный газ "грязный", чистить слишком часто придется, если не чего похуже.
А чем поршневые аппараты не устраивают ???

Не въехал в реплику Alex_
Если речь про мосэнерго, то причём здесь кАгенерация, т.е. сАвместное прАизводство тепла и электричества? 1000 уе за установку лишенга квт электричества - адназначна ставим дизель для целей палучения онаго и про получения тепла особо не заморачиваемся. Пущай себе греет улицу.

Исчо раз гаворю: сам сёк турбину на 5 кВт электричества. Имхо, эта очень даже немного.

Главное отличие турбины от дизеля: у турбины отношение вырабатываемого электричества к вырабатываемму теплу примерно 0.5, у дизеля 1. КПД примерно адинаковы. И Исчо. С дизелем есть заморочки с охлаждением онаго, т.е. при кАгенерации приходится думать об температуре абратки.

Уважаемый Alex_!
Когенерация в условиях России (9 месяцев нужно тепло) это совсем не генерация электричества!
И когда от несчастной когенерационной установки требуют сосвершенно конкретное кол-во тепла, а не электричества, которое во многих случаях получается что девать некуда, то приходится ставить котельную к этой самой когенерационной установке, ну и нафиг она тогда нужна?

Автор: Притык 24.4.2006, 21:04

Ну если есть лишнее электричество, то им можно греть отопление...

А вообще тема очень интересная, правда по ссылке конкретной информации о 5квт турбине
не нашел, может плохо искал smile.gif .
Ходил по фирмам и присматривал генератор бензиновый на 5-6квт, чтоб многоцилиндровый и
с водяным охлаждением но не нашёл...

Автор: Угол 24.4.2006, 21:22

Есть форум на www.cogeneration.ru Но там в основном поршневые двигатели. Ими и рекомендую воспользоваться. По поводу прозвучавших слов об одинаковых к.п.д. ДВС и турбин. К.п.д. дизеля 35-40 %, ГТУ 25-35 %. Причем для малых мощностей 20-25%. Соотвественно количество утилизируемого тепла обратно пропорционально к.п.д.
Есть в мире пара фирм делающие микротурбины (50-100 кВт) с когенерацией. Но только на природный газ. Как справедливо заметил Alex пиролизный газ "грязный" (и не очень калорийный). Даже с жидким топливом в микротурбинах проблемы. Сложно обеспечить достойное сжигание в малом объеме.
Данной проблемой сейчас озадачены канадцы, у них поищите.

Автор: Godless 25.4.2006, 4:29

СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО!!! clap.gif
Господа - такая активность в данном вопросе меня очень радует!!! cool.gif
Начнем с качества пиролизного газа. Во-первых, пиролизный газ бывает двух типов:
1) прямой процесс - в этом случае газ действительно грязный с точки зрения наличия смол, образующихся в результате пиролиза лигнина;
2) обращенный процесс - в этом случае газ проходит дополнительно через очаг горения и все связанные смолы выгарают и газ возможно использовать в ДВС и МГТЭА.
Пиролизный газ отличается от природного по качественному составу - в природном содержание углеводородов свыше 24%, а в пиролизном - всего 1-4%.
По поводу сай тов www.flextechnologies.ru - сайт посвященный когенерации на базе зарубежного оборудования. Фирма как оказалось состоит из одного человека, который сидит в Москве и просто перепродает оборудование из США. Центральный офис в США отказывается предоставлять какую-то либо информацию (техническую, экономическую) и не собирается продавать свое оборудование в Россию( sad.gif sad.gif sad.gif ) мол Русские передерут нашу технологию и начнут сами выпускать такое оборудование!!! biggrin.gif
Хороший сайn по микротурбинам и ойным технологиям - www.capstone.ru, www.microturbine.com.
Заходите смотрите - очень познавательно и полезно!!! wink.gif

Автор: LVV 25.4.2006, 7:06

Цитата(Godless @ Apr 25 2006, 05:29 )
Пиролизный газ отличается от природного по качественному составу - в природном содержание углеводородов свыше 24%, а в пиролизном - всего 1-4%.

Интересно, а что составляет остальные 99-96% пиролизного газа?

ИМХО калорийность пиролизного газа действительно меньше чем у природного, но и количество подаваемого воздуха на горение надо значительно меньше.

Автор: kroudion 25.4.2006, 7:47

2 Угол
КПД я имел в виду общий, так сть когенерационный: (используемое тепло+вырабатываемая электроэнергия)/энергия сгорания газа. Сильно зависит от режима нагрузки, но влюбом случае меньше кпд котла. Потому без продажи излишков электричества о широком применении когенерации говорить бессмысленно.

Автор: Godless 25.4.2006, 9:22

Цитата(LVV @ Apr 25 2006, 08:06 )
Интересно, а что составляет остальные 99-96% пиролизного газа?

Качественный состав пиролизного газа таков:
СО - 14-22 %%
СО2 - 8-15 %%
CnHm - 1-4 %%
Н2 - 10-17 %%
О2 - менее 5 %
N2 - 50-60 %%
Все величины объемные %.
Теплотворная способность - 1000 - 1200 ккал/м3. cool.gif

Автор: Alex_Fomin 25.4.2006, 9:34

Для использования пиролизного газа считаю наиболее перспективным применение двигателей Стирлинга. Пример таких установок можете посмотреть на сайте www.stirlingpwr.com .
Мы можем поставлять и монтировать такие установки.

Автор: LVV 25.4.2006, 10:29

Цитата(Godless @ Apr 25 2006, 10:22 )
Цитата(LVV @ Apr 25 2006, 08:06 )
Интересно, а что составляет остальные 99-96% пиролизного газа?

Качественный состав пиролизного газа таков:
СО - 14-22 %%
СО2 - 8-15 %%
CnHm - 1-4 %%
Н2 - 10-17 %%
О2 - менее 5 %
N2 - 50-60 %%
Все величины объемные %.
Теплотворная способность - 1000 - 1200 ккал/м3. cool.gif

На сколько я понимаю пиролиз это процес разложение древисины (целюлозы) на газообразные вещества. Процесс пиролиза происходит при недостатке кислорода (воздуха) при температурах 100-200ºС.
В древисине 50-60% целюлозы (С6Н12)m, кислорода около 1% который состоит в других органических соединениях.
Следовательно приведенное вами процентное соотношение пиролизного газа, не результат пиролиза древисины, а пиролиз древесины и смешение пиролизного газа с воздухом.

Автор: Godless 25.4.2006, 12:04

Цитата(Alex_Fomin @ Apr 25 2006, 10:34 )
Мы можем поставлять и монтировать такие установки.

А вот здесь можно по подробнее... bestbook.gif
Что за "мы"?
Как "вас" найти? huh.gif

Добавлено - 13:07
Цитата(LVV @ Apr 25 2006, 11:29 )
В древисине 50-60% целюлозы (С6Н12)m, кислорода около 1% который состоит в других органических соединениях.
Следовательно приведенное вами процентное соотношение пиролизного газа, не результат пиролиза древисины, а пиролиз древесины и смешение пиролизного газа с воздухом.

Я сам лично не занимаюсь научной деятельностью!!! sport_boxing.gif
Приведенные данные я взял из информации, предлагаемой заводом изготовителем газогенераторов!!! dont.gif

Автор: zeman 25.4.2006, 13:38

Цитата
Я сам лично не занимаюсь научной деятельностью!!!

По моему именно ей Вы и занимаетесь. Или тогда объясните, зачем вы создали эту тему. А так флуд какой то никчёмный получается, ей богу.

Автор: Alex_ 25.4.2006, 13:52

Цитата(kroudion @ Apr 24 2006, 20:46 )
Не въехал в реплику Alex_
Если речь про мосэнерго, то причём здесь кАгенерация, т.е. сАвместное прАизводство тепла и электричества? 1000 уе за установку лишенга квт электричества - адназначна ставим дизель для целей палучения онаго и про получения тепла особо не заморачиваемся. Пущай себе греет улицу.

Именно так!!! Есть куда пристроить тепло - хорошо, нет (летом) - ну и черт с ним. А что, суть работы ТЭЦ другая ??? Вон сколько градирен при каждой...

Автор: Godless 25.4.2006, 14:45

Цитата(zeman @ Apr 25 2006, 14:38 )
По моему именно ей Вы и занимаетесь. Или тогда объясните, зачем вы создали эту тему. А так флуд какой то никчёмный получается, ей богу.

Честно говоря я занимаюсь получением квалифицированной помощи в той отрасли, в которой я не являюсь магистром!!! sport_boxing.gif
Данный разговор нельзя назвать никчемным флудом, т.к. в результате обсуждения повышается уровень образованности, а не напряжение мышц лица и челюстей!!! biggrin.gif

Автор: LVV 27.4.2006, 10:29

Цитата(Godless @ Apr 25 2006, 13:04 )
Я сам лично не занимаюсь научной деятельностью!!! sport_boxing.gif
Приведенные данные я взял из информации, предлагаемой заводом изготовителем газогенераторов!!! dont.gif

Дело не в научной деятельности, а в некорректном представлении информации, что ведет к дезинформации форумского сообщества.
Надеюсь в последующем информация от Вас будет поступать более объективная и обдуманная.

Автор: Угол 27.4.2006, 20:38

Для Godless. На www.c-o-k.ru есть форум по когенерации а на нем очень активные сторонники микротурбин бьются с не менее активными сторонниками ГПА. У них узнаете много нового для себя.

Автор: Godless 28.4.2006, 4:56

Цитата(Угол @ Apr 27 2006, 21:38 )
Для Godless. На www.c-o-k.ru есть форум по когенерации а на нем очень активные сторонники микротурбин бьются с не менее активными сторонниками ГПА. У них узнаете много нового для себя.

Примного благодарен!!! rolleyes.gif

Автор: Гость_Андрей 14.5.2006, 19:30

Я работаю за границей инженером на такой промышленной установке. Посмотрите www.xylowatt.com

Автор: Godless 16.5.2006, 8:13

Гость_Андрей - отличный сайт!!! smile.gif
А как и где можно получить более подробную информацию (техническую и экономическую) на русском языке??????????????? huh.gif

Автор: Гость_Андрей 16.5.2006, 20:36

Всю информацию вы можете получить позвонив на фирму, телефоны которой вы найдете в разделе "контакт". К сожалению подробной информации дать не могу, так как давал "подписку" о не разглашении новых технологий.
С ув. Андрей

Автор: Godless 18.5.2006, 6:08

Гость_Андрей - Спасибо и за это!!!! clap.gif
А Вы думали, что я предлагаю Вам технологический шпионаж??? biggrin.gif

Автор: Гость_Андрей 18.5.2006, 23:46

ОВК-случаем не "Общая Водопроводная Канализация"? biggrin.gif Только там в широком смысле практикуется промышленный шпионаж. А если серьезно, что означает по вашему "подробная техническая информация" да еще и на русском языке? А вы не пытались немножко английский язык изучать, вроде во всех ВУЗах обязаловка была? Удачи Вам в ваших поисках tongue.gif

Автор: Godless 19.5.2006, 11:02

Цитата(Гость_Андрей @ May 19 2006, 00:46 )
А если серьезно, что означает по вашему "подробная техническая информация"

Вообще-то, для проектировщика техническая информация понимается как:
- тепловая мощность агрегата,
- расход топлива,
- температура уходящих газов и т.п.,
- установочные размеры для возможности компановки оборудования в помещении... bleh.gif

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)