> Помогите, пожалуйста, с формулой
Максим Ш.
сообщение 13.2.2006, 16:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2006
Пользователь №: 2134



Помогите чайнику подсчитать вытяжку в своем домике

Есть
1 ветка 30 Па
2 ветка 70 Па
Вентилятор при 100 Па дает 200 м3/ч
Какой формулой вычислить расходы по веткам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Молодой_*
сообщение 13.2.2006, 17:02
Сообщение #2





Guest Forum






Решение задачи в правильной постановки условий.

Подсказываю:

Если ветки паралельные В первой будет столько же Паскалей сколько и во второй, а не 30 на 70 thumbdown.gif . А вот расходы будут разные!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 14.2.2006, 14:01
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



1. давление вентилятора подбирается таким образом, чтобы преодолеть сопротивление самого нагруженного участка + сопротивление магистрального воздуховода, а не по сумме сопротивлений всех участков.
2. сначала задаются расходами, а потом вычисляют сопротивления участков. как ты сопротивления нашел не зная расходов???

п.с. желающие получить ответ - да не поленитесь нарисовать схему!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим Ш.
сообщение 15.2.2006, 14:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2006
Пользователь №: 2134



Схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vent.gif ( 7,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим Ш.
сообщение 15.2.2006, 14:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2006
Пользователь №: 2134



В правильности КМС я не уверен.

По аэродинамическому расчету сопротивление магистрали от тройника до диффузора на участке 1 = 19 Па.
Ветка 1, участок 3 = 5 Па.
Невязка = 14 Па

Ставлю на 1 участок Systemair Balance-E-160 по графику при расходе 170 м3/ч на нем падает 23Па.

Сумма падения на магистрали 19+23=42 Па

Тогда на участке 3 на 60 м3/ч мне нужно настраивать Balance-E-100 на 42-5=37 Па.

В итоге падения всей сети с учетом диффузоров 42 Па+2 Па на участке 2=44 Па.

Так?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Aero.pdf ( 6,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 16.2.2006, 8:32
Сообщение #6





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(Максим Ш. @ Feb 15 2006, 14:50 )
Ставлю на 1 участок Systemair Balance-E-160 по графику при расходе 170 м3/ч на нем падает 23Па

23 Па на нём падает при максимальном открытии, не лучше ли принять при расчетах среднее положение диффузора???

п.с. я такие маленькие системы никогда не считаю - зря время терять, его и так хронически не хватает - главное, чтоб шибера стояли на ответвлениях или регулируемые воздухораспределители как в твоем случае. и вентилятор с запасом надо брать (про скупого сам знаешь). а цены на такие вентиляторы отличаются по 20 убитых енотов на типоразмер
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Balance_E_1602.JPG ( 27,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим Ш.
сообщение 16.2.2006, 9:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2006
Пользователь №: 2134



Вот спасибо за ответ.
Я так понимаю, чем больше падение на диффузорах, тем точнее настройка сети.

Однако.
На графике указан создаваемый диффузором шум в 36 дба?
И для дома это шумно.
Правильно?
Я целился на 20-25 дба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 16.2.2006, 17:31
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(Максим Ш. @ Feb 16 2006, 09:55 )
Я так понимаю, чем больше падение на диффузорах, тем точнее настройка сети

по-моему так: чем больше отношение падения давления транспортируемой среды на конечных потребителях к падению в сети, тем стабильнее работа любой системы – и в аэродинамике и в гидравлике
Цитата
На графике указан создаваемый диффузором шум в 36 дба?
И для дома это шумно.
Правильно?

вообще-то правильно...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  shum.JPG ( 158,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_s-l_*
сообщение 17.2.2006, 8:16
Сообщение #9





Guest Forum






Я бы быстро сделал так:
Воздуховоды 200*100 и 200*150,
два плафона 160,
шибер на первом отводе на плафон,
вентилятор Systemair К 100 XL с регулятором MTY 1 AU (на всякий случай, но можно и обойтись),
обратный клапан RSK 100,
не забыть про утеплитель и гибкий воздуховод.
Вроде все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.2.2006, 13:03
Сообщение #10





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата
шибер на первом отводе на плафон

а зачем шибер, если диффузоры регулируемые???
полностью перекрывать ветку???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения