В правильности КМС я не уверен.
По аэродинамическому расчету сопротивление магистрали от тройника до диффузора на участке 1 = 19 Па.
Ветка 1, участок 3 = 5 Па.
Невязка = 14 Па
Ставлю на 1 участок Systemair Balance-E-160 по графику при расходе 170 м3/ч на нем падает 23Па.
Сумма падения на магистрали 19+23=42 Па
Тогда на участке 3 на 60 м3/ч мне нужно настраивать Balance-E-100 на 42-5=37 Па.
В итоге падения всей сети с учетом диффузоров 42 Па+2 Па на участке 2=44 Па.
Так?